发表于:2005-12-17 09:48:00
楼主
单从站,无扩展。主站想采用PC,实现单主-从站式。现在问题是用STEP7配置profibus从站后,其SF和BF都红灯,但其内部程序却能正常运行,初次接触PLC,在线等候大家赐教。
profibus从站HardWare组成为:
1.电源模块:PS 307 5A
2.cpu:CPU 315-2 DP
3.空
4.ETHERNET:CP 343-1
5.数字输出模块:DO16xRel. AC120V/230V Q address 4-5
6.数字输入模块:DI16xDC24V I address 8-9
CPU的DP部分配置为:
address:2 (从站地址)
subnet:PROFIBUS(1),9.6Kbps,DP
Operating mode: 选中Dp Slave ,未选中“Test,Commissioning,routing"
Configuration:
1 MS —— —— O 8 2 Byte Unit
2 MS —— —— I 4 2 Byte Unit
OB1中让Q4.0和Q4.1每隔一段时间循环输出”1“
检测无误,下载后SF和BF就都红灯了。由STOP拨到RUN,有一小段时间,SF和BF不亮。但过一阵子就亮了,然后OB1里面的程序就开始正确运行了。
顺便提一下:将此S7-300配置为主站,然后让其单独运行,是没有任何问题的。另外还有一个现象:PC主站不停的给profibus从站发指令,当起初一段,也就是SF和BF不亮时,从站不响应指令(未回传数据)。但0B1程序运行后,就可以接收和响应PC给它发的指令了。
我的MSN是 chjie9983@hotmail.com, 在线等待各位大侠指导,谢谢。