此机很怪很怪,一上电他有显示,能运行,一切正常,然后马上断电 再上电无显示继电器不吸合,等一会大概5分钟以上再上电又有显示,再断电又无显示,等久点上电又可以!!
测量母线560V正常,,,请各位高工指教,该如何解决...



haidao005

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:14帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2005年11月12日
发表于:2009-04-10 11:17:36
21楼

机器老化,查电源,还有跟控制板连接的排线。连接不好照样继电器不吸合。继电器不吸合当然就不显示。