首页 上一页 1 2 下一页 尾页

三菱A044变频器一怪故障维修 点击:1494 | 回复:21



7307921

    
  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2005-12-14 16:04:00
楼主
此机很怪很怪,一上电他有显示,能运行,一切正常,然后马上断电 再上电无显示继电器不吸合,等一会大概5分钟以上再上电又有显示,再断电又无显示,等久点上电又可以!!
测量母线560V正常,,,请各位高工指教,该如何解决...



东来东往

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2005年12月07日
发表于:2005-12-14 16:09:00
1楼
三菱A044有这个型号吗

7307921

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2005-12-14 16:25:00
2楼
有呀,三菱A024和A044都有.
我的机型具体型号是FR-A044-1.5K     1.5KW

7307921

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2005-12-14 16:28:00
3楼
型号可能是有些老了...
实在不知怎么弄了,,请高手指教是那里问题...谢谢..

ccyyhhffwwyy

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2005年2月08日
发表于:2005-12-14 16:37:00
4楼
主板性能不好了。我以前遇到过的。

新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2005-12-14 19:12:00
5楼
    对付老机器(5年左右)出现以上问题,最直接的办法是把电路板是所有小电容全部更新,大电容要查其容量来决定十分需要更换....更换后会焕然一新...

7307921

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2005-12-15 09:45:00
6楼
后来我测了下,无显示时 所有开关电源直流电压都为0V,母线有550V左右...

jixin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2005年12月15日
发表于:2005-12-15 12:10:00
7楼
我公司专门经销和维修各类品牌变频器及其配件,如有问题,可与我们进行联系。
联系电话:021-52048008
手机:13391394901
联系人:王先生

流浪99999

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2003年6月28日
发表于:2005-12-15 12:26:00
8楼
楼上的朋友,不要乱发

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-15 12:42:00
9楼
启动电阻阻值是否变大?或更换51996。

7307921

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2005-12-15 12:55:00
10楼
我刚测了下,启动电阻有37欧,标称是35欧.
今天上午试 好像总都没显示了,继电器不吸合...
请问李老师是什么问题...

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-15 12:58:00
11楼
贴片电阻“203”及“183”是否正常?

7307921

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2005-12-15 14:17:00
12楼
测了贴片203及183分别是23K及18K,都正常..

7307921

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2005-12-15 15:38:00
13楼
李老帅,51996也换了,还是没显示...

紫枫@无情

  • 精华:18帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 499回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:535
  • 注册:2005年11月02日
发表于:2005-12-15 16:31:00
14楼
是不是充电电阻有问题啊

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-15 17:00:00
15楼
还有变压器。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-12-15 18:21:00
16楼
我也遇到过这样的故障。是不是一体化的模块啊。

7307921

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2005-12-16 14:43:00
17楼
是一体化模块,充电电阻没问题,变压器拆下来测了绕组没有开路短路呀,还有51996边上的全部贴片都换了...还是不行
...但只要他一开到有显示,,,不要继电就一直能工作....一但继电又好难弄到有显示....

紫枫@无情

  • 精华:18帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 499回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:535
  • 注册:2005年11月02日
发表于:2005-12-16 15:51:00
18楼
俺晕,呵呵,这个难办了,不过有些元件拆下来单独测量看着是没有事的,但是一旦上电后就有可能出问题,是因为有些元件老化的原因,你再仔细查查,

回首

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2005年2月24日
发表于:2005-12-16 20:02:00
19楼
查查开关电源上的电容,因为是老机器了,年代比较长了,电容量很可能变化了。

ZHAOHUAPING1986

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2009-04-08 11:28:05
20楼

三菱A044变频器一上电就显示OF 故障是什么原因‘请各位告诉我好吗 谢谢


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师