PROFIBUS网络能否接成星型? 点击:554 | 回复:2



怪石

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:117帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:915
  • 注册:2003年9月08日
发表于:2005-12-09 12:57:00
楼主
我的意思是说从一个主站DP口并接几个支路出去(几跟PROFIBUS电缆并接到一起),可行否?



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-12-09 13:29:00
1楼
PROFIBUS-DP只支持线形结构而PROFIBUS-PA的网络拓扑有树型和线型结构,或是两种拓扑的混合。

loden

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 782回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1143
  • 注册:2001年3月11日
发表于:2005-12-09 16:36:00
2楼
使用OLM等产品可以使用环形拓扑结构,否则只能接线形