测液位的压力变送器 点击:2795 | 回复:44



贾工

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:501
  • 注册:2004年3月18日
发表于:2005-12-08 14:25:00
楼主
还有一个小问题是,用压力变送器测量液位,谁都知道是根据P=pgh计算的,但是如果p不经常一样的话就麻烦了。请各位出出主意,有没有好的办法解决一下!!谢谢了。



实验箱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 349回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2006-01-07 13:18:00
21楼
选雷达液位计

anj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2003年6月24日
发表于:2006-01-10 15:35:00
22楼
用差压变送器测液位,价格合适,误差小!!!
请与我联系!!!
piger1941@tom.com

游_子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:26帖 | 1083回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:3416
  • 注册:2005年9月03日
发表于:2006-01-12 14:40:00
23楼
用翻板的好

梅特朗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2005年7月28日
发表于:2006-01-12 15:14:00
24楼
我们有投入式液位变送器,和浮球液位计等,您可以选用我们的产品价格绝对恰当。欢迎来电咨询。

联系人:王莉
联系电话:025-66866735

梅特朗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2005年7月28日
发表于:2006-01-12 15:15:00
25楼
我们有投入式液位变送器,和浮球液位计等,您可以选用我们的产品价格绝对恰当。欢迎来电咨询。

联系人:王莉
联系电话:025-66866735

xwszxj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:519
  • 注册:2005年1月06日
发表于:2006-01-17 16:24:00
26楼
看你的具体工况怎么样了,其实有的超声波液位计不是很贵,当然精度可能差点,我也是用户,所以不能给你推荐产家,你自己找找产家旬个价,当然工况恶劣的就不行了!维护量比较小!

快乐你我

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2006年1月18日
发表于:2006-01-18 10:15:00
27楼
QQ360798552

星火燎原

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2002年5月22日
发表于:2006-01-19 10:54:00
28楼
用超声波液位计变吧。

ntybg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2003年7月30日
发表于:2006-03-23 10:38:00
29楼
密度变化用压力或差压都不行。经销商也不看看好就下结论,误导。

flingdance

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 319回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:464
  • 注册:2005年4月07日
发表于:2006-03-23 11:35:00
30楼
1151有密度补偿功能么?
能知道密度变化的基本范围么/
可以在2次仪表上做以下调整

清檀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:240
  • 注册:2006年2月16日
发表于:2006-03-23 22:04:00
31楼
     看具体情况了。

量子风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1259
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2006-03-24 08:53:00
32楼
呵呵.热闹.啊.如.果.密.度.量.变.化.较大.有2.种.
1、在.线.测.量.密.度.然.后 做个逻.辑 但.这.样.会增.加.误.差

2、实.际.了.解.密.度的.变.化.范.围.和.规.律 
雷.达.的不.贵.啊. 如..果条..件.允许.也.可以. .用.超.声.波.的  

真诚永远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:398
  • 注册:2005年9月26日
发表于:2006-03-24 11:16:00
33楼
用E+H的雷达和导波雷达,应该没问题!

红红的马龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2006年3月24日
发表于:2006-03-24 11:31:00
34楼
用超声波的或者光电液位传感器吧!应该可以,可以讨论一下。0755-83680810-817

3051

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2004年9月15日
发表于:2006-03-24 11:59:00
35楼
去一段液位,用差压

3051

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2004年9月15日
发表于:2006-03-24 11:59:00
36楼
去一段液位,用差压,或雷达

〈香烟〉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2005年1月21日
发表于:2006-03-24 16:56:00
37楼
你把你的液位改成质量试试看啊!也许能行!
     pH=P/g=m/s
   p为密度,H为高度,g为9.8,m为质量,s为容器的切面积。

天天学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-03-24 17:36:00
38楼
呵呵.热闹.啊!根据容器的的特性,开口、闭口。物料的特性,悬浮率%、PH、动力粘度、温度、压力、来选择传感器。如投入式压力液位变送器、浮球液位变送器、双法兰液位变送器、单法兰液位变送器、超声波液位计、磁性翻板液位计。还要考虑价格问题。

你可在浮球液位变送器或超声波液位计来选择,前者价低一点,后者价高,就不需考虑比重的问题了。

厦门宇电自动化科技有限公司
请登陆宇电网站http://www.yudian.com/
免费热线技术电话800 858 2033
技术服务部   邵工13063058280
Email:shaoping1952@126.com与我联系。
MSN联系地址    peter_yudian@hotmail.com

强仔2008

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2005年2月19日
发表于:2006-03-24 18:54:00
39楼
用磁翻板液位不好,还可以人为观测!

快乐老虎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2006年1月12日
发表于:2006-04-24 19:04:00
40楼
用超声波,雷达都可以.超声波经济些.