伺服操作器是和一个角行程执行器配合对液力偶合器的控制.

问题是:工控机给伺服操作器1%的开度时,执行器不动作,工控机给伺服操作器3%时执行器才动作.如果将伺服操作器置于"手动"时,用操作器直接控制执行器时就没有这样的问题,用手动给1%执行器就会执行1%的转距.我如何才能用工控机(自动)方式给1%执行器就执行!%的转距?

各位大虾我的问题出在那里 /