西门子S5的PLC BF故障 点击:1424 | 回复:2



如火

    
  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-12-06 15:34:00
楼主
诗歌:请注意发贴要到相关的分论坛提交!

诗歌:  
     这里有没有搞啤酒设备的,控制是西门子S5的PLC,现在我车间设备出现一个问题,是人机界面提示一个信息故障号,通讯模板BF指示红灯闪烁,人机界面指示红灯也闪烁,应该是总线错误,不能复位(很难)大约等到2个小时后才能复位,不知到是什么原因?
有知道能否表达以下,诚挚谢意。 
 
激情如火:但从您的描述很难确定问题,最好通过程序监视,或编写oB24或OB32看看什么故障。大家看看还有什么方法?



leondandan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2004年6月06日
发表于:2005-12-07 22:58:00
1楼
描述的不是很清楚,不太好判断。另编写ob23 ob24中断程序时应注意CPU会进入停机状态,所有输出复位,保证安全和工艺要求很重要。

beyond刘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2007年10月08日
发表于:2008-04-15 13:54:49
2楼
进口生产线自动化系统改造(S5升级到S7)
方案1:软硬件全部升级到S7, 可顺利使原有系统达到生产要求.
方案2:硬件升级到S7,保留原有S5软件,此方案2针对方案1有几处优点:1省去调试费用和周期,可
大幅度缩短改造周期;2安全,因使用原有可靠的S5软件,所以改造后系统出现软件故障的概率
非常小;3特别注明此方案特别适用于115U 以上系统,包括135U 155U,并且是系统复杂
带各种各样的通讯协议的那种大型系统。
02133825416 刘宜堡

邮箱:liubaobaoby@126.com

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师