《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:136618 | 回复:6641



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)停机时间(STOP TIME)、2)程序停机时间(PROG STOP TIME)。程序停机时间建议不要修改,改变会对电机有很大的损坏。 电流控制与电压控制的关系及应用电流控制与电压控制都是驱动器对电机进行驱动的不同的方式。

       所谓的电压控制指的是驱动器使用端电压作为反馈源的一种闭环控制方式,电压作为反馈源对电机转速、力矩控制得都不是很好;电流控制指的是驱动器使用电流作为反馈源的一种闭环控制方式,电流反馈方式能很好地控制电机的转矩,配上精确的速度反馈能将电机控制得很稳定。多数应用都是使用电流控制方式,电压控制方式不推荐使用。

       欧陆590驱动器应用很方便,两者的转换不用改变外部的任何线路,只需改内部参数就可以。在欧陆590的反馈控制中只有励磁控制可以转换。励磁控制中选择了电压控制弱磁启动自动禁止,只有选择了电流控制方式,并选择弱磁启动,电机高速时才能启动弱磁。欧陆590反馈源转换设置如下:参数设置(SETUP PARAMETERS)----励磁控制(FIELD ENABLE)----励磁控制方式(FLD CTRLMODEIS)/有两种方式可供选择:电压控制方式(VOLTAGE CONTROL)、电流控制方式(CURRENT CNTROL)。

 

        今天有朋友问我速度设定值和辅助速度设定值是什么关系即A2和A3的区别是什么?A8和A7的区别是什么?具体有什么用途?辅助电流钳位是什么意思?以下是我自己的见解,如果有错请大家指正:速度设定值(或说成主速度设定值)指的是在电机在闭环控制电路中,对电机的转速作一个指定输入值,使电机转速运转在某一指定值。辅助速度设定值指的是对速度设定值进行修整的值,它与速度设定叠加起来(负号或正或负)成为总的速度设定值。

       在590的五个模拟输入中,模拟输入2(A3)是不可组态的,其他四个模拟输入是可以组态成各种不同的功能,说明书所介绍的是系统默认的功能,比如可以把模拟输入1(A2)组态成斜坡速度设定值,或将模拟输入3(A4)组态成速度设定值,又或将模拟输入1(A2)组态成张力设定值等功能。模拟输入2(A3)的功用是辅助速度设定值或电流,指的是同一输入端的输入值通过系统的不同设置可作为速度设定值输入,又可作为电流设定值输入,系统默认是通过C8数字输入端来转换其功能,也可以通过内部组态来改变为其他的数字输入口,比如C6、C7等。电流箝位指的是将电流限制在一固定值内,比如把电流箝位设定为80%,那么驱动器输出的电流就不会高于总电流的80%。这样辅助电流箝位就不难理解,如果将辅电流箝位设定为60%,那么,就算电流给定为100%,驱动器输入电流也只能达到总电流的60%。 A7是模拟输出1,其系统默认功能是速度反馈输出,在A1与A7之间接一个±10V的电压表,则能直接看到速度反馈的大小。A8是模拟输出2,其系统默认功能是总速度设定值,在A1与A8之间接一个±10V的电压表,则能直接显示总速度设定值的大小。A7、A8都是可以组态成其他的输出值。

       在励磁控制中有两种反馈的控制方法:  一是电压反馈控制;二是电流反馈控制。  电压反馈是通过测量励磁端电压作为控制励磁端电压的反馈量,通过它能恒压励磁端电压,但不能恒电流,因此不能恒定励磁磁场,对电机的控制不是很理想。在590中励磁控制方式选择了“电压控制”,励磁弱磁启动会被系统自动锁定,不会启动。  电流反馈是通过测量励磁电流作为控制励磁电流的反馈量,通过它能恒流励磁电流,此方式可以很好的恒定励磁磁场。在590中励磁控制方式选择了“电流控制”,励磁弱磁启动选择“启动”,电机就可以运转在弱磁街段。




石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-01-02 11:40:00
41楼
小书郎,你在线呀,很高兴认识你,前些天对你的误解,请见谅!

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-01-02 13:59:00
42楼
问题:对590C的扩容是什么意思? 回答: 扩容说的就是,把原来较低的额定容量,加大到更大的额定容量,比如2倍、3倍甚至10倍等的额定容量。扩容对590C要改动的地方有两部份,一是把里边的可硅安装到外面,针对扩容之后的容量重新做浪涌电流吸收电路;二是针对扩容之后的容量重新确定电流互感器的变比,变比之后的电流大小要与原590C的电流互感器的电流一至。

hanxf _8

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:35帖 | 294回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:696
  • 注册:2005年4月29日
发表于:2006-01-03 20:43:00
43楼
石工:我仔细检查过C3、C5电压都是24V并且在DIAGNOSTICS中C3、C5都为ON,面板5个指示灯都亮,但就是励磁电压总是波动,在DIAGNOSTICS中 DRIVE ENABLE、FIELD ENABLE总在ENABLED/DISABLED之间变换,合闸后没有速度给定也有速度反馈。我们这是一台铝的连铸连轧设备停了3个月进行设备改造,改造完试车时主机就出现这个问题,今天有试了一下卷取机出现同样的毛病。电机我们已检查过没有问题,我对欧陆了解不是很多,请您给出出主意,谢谢!

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-01-04 10:16:00
44楼
问题:我是新手,我们的直流电机是用590+控制的,信号反馈是测速发电机,用触摸屏控制电机速度,外部开关可以进行JOG(点动控制),实际应用的点动JOG控制旋转方向应该是和触摸屏的连续控制旋转方向相反的,但现在点动JOG的方向和连续旋转的方向一样了,我不知问题出现在哪里,请帮助分析一下,或初步的控制器分析。 回答:你把点动\放松框图里的点动\放松1与点动\放松2的数值负号反过来就可以了。比如图27的点动\放松1的数值5%,改为-5%,把点动\放松2的数值-5%,改为5%。
图27 点动/放松功能块

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-01-04 10:45:00
45楼
问题:向各位老师请教,590工作时,电枢电流.电压波动很大,怎么处理.我检查过三相交流输入的电流也不平衡. 经自整定后发现电机振荡,给定后,达到一个速度,但很快降下来,紧接着有提速,反复.调整电流环的比例积分连续率后,状况不见好转。 回答:590在工作中电枢电流、电压波动大原因有以下几种,你可一一按实际情况分析: 1) 驱动器选用了电压反馈作闭环控制,一般控制使用模拟测速电机及编码器反馈效果会很好; 2) 反馈环节有故障; 3) 励磁电流不稳定,此时会对电机影响很大; 4) 触发电路不正常与及可控硅有损坏,可用视波器看到其波形有缺少,从三相电流看其三相电流会不平稳衡。 电抗器用在整流设备上一方面是平波,另一方面是限流。两套设备共用一个电抗器理论上是可以的,当两台设备同时工作时能达到设计效果,但如果只有一台设备工作时就不好了。

风亦醉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2006-01-04 15:46:00
46楼

风亦醉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2006-01-04 15:53:00
47楼
石工;你好。能发一份590说明书给我吗?
wfv06@yahoo.com

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-01-04 19:35:00
48楼
风亦醉,资料已发送.

hanxf _8

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:35帖 | 294回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:696
  • 注册:2005年4月29日
发表于:2006-01-04 22:10:00
49楼
谢先生:
    谢谢您的指点,今天故障已经排除。我们以前用的是电压反馈,今天改成测速机反馈后速度反馈消除,同时励磁也稳定。因这两台调速器已有很长时间没有除尘,怀疑是灰尘作怪,对调速器除尘后恢复原来配置,试车正常。
    在此感谢您的指点,以后有问题直接电话和您联系不知您有没有时间。

孤独旧闲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2006-01-05 12:38:00
50楼
石工,你的意见太宝贵拉,我是一名从事轧机调试的人员,你的论坛让我看到很多学不到的知识

孤独旧闲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2006-01-05 12:41:00
51楼
石工啊,能否有机会给我发一个590的 编辑软件呢

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-01-05 22:16:00
52楼
问题:如何做轧机中的收卷涨力控制组态? 回答:图28 、29
图28
图29

一个过客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2005年12月25日
发表于:2006-01-06 03:42:00
53楼

一个过客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2005年12月25日
发表于:2006-01-06 04:03:00
54楼
  石工:你好,最近在这里看了不少你的大作,收获较大。我的设备是590C的,其MODEL NO:590C/1100/5/3/0/1/0/00/000,拖动的电机是30kW.是否有590C的中文说明书请传一个给我,好吗?
   w-wcz@163.com

一个过客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2005年12月25日
发表于:2006-01-06 04:06:00
55楼
  石工:你好,最近在这里看了不少你的大作,收获较大。我的设备是590C的,其MODEL NO:590C/1100/5/3/0/1/0/00/000,拖动的电机是30kW.是否有590C的中文说明书请传一个给我,好吗?谢谢。
   w-wcz@163.com

江山月

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2005年1月26日
发表于:2006-01-06 09:07:00
56楼
支持,请问石工:在590中设置主从传动应该如何设置,请指教。另外能否发一份590P的中文资料给我吗?我的资料都是中文的,有些地方看不懂。非常感谢!

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-01-06 11:11:00
57楼
问题:591C/0700/5/3/0/1/0/00/000 591C的后面数字代表什么意思? 回答:591C代表C型不可逆,0700代表主机电流为70A,5代表主回路控制电压为380V,3代表D7,D8接线端的控制电源为220V,0为英语,1代表测速发电机反馈.。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-01-06 11:18:00
58楼
梅林,590C的电子版中文说明书我没有,只有590P的电子版中文说明书,不过两书的内容上基本上是差不多,不知你要不要?
   江山月,要资料留下邮箱呀。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-01-06 16:58:00
59楼
问题:我碰到个590控制器有这样个问题: 启动后在低转速下(电机转速在100R\M以下)励磁输出电压波动很厉害(从160V-300V以上)计算机过几秒就报励磁故障并马上停机,但590本身却没有报警.,但到高转速以后励磁电压又没有了波动,励磁的控制方式两种我都试过了,没有作用。 刚检查了一下 ,1、驱动器的D7 D8端子没有隔离变压器是直接接在空开下端的 ;2、刚调整了控制方式 不过对于微分、积分常数的调整您能不能再说具体一点点?我对这块不是很懂.还有这些参数主要的作用和说明; 3、电流有没波动现在机器还没运行还没检查; 4、驱动器PTK插头没发现松动; 5、如果电机的磁轭松动,那应该会出现扫膛的现象是吧! 而且在高速下也应该有励磁电压波动的现象啊。刚监测了励磁的数据,在电机转速20-144r\min时,电流波动从6A到16A,电压波动从160V到310V之间。 电流的比例和积分增益从原设的0.10和1.28一路改到20.00和20.00都没有用 真是晕啊! 回答:可以从以下几个方面来考虑: 1) 驱动器的D7、D8输入电源是否安装了隔离变压器,隔离变压对这问题影响不大,我想应该不会是电源的原因; 2)优先选择电流控制方式,在此方式下调整一下微分、积分常数; 3)在电压波动大时,要注意一下电流波动是否也很大,因为电流的大小才是真正的确定励磁磁场是否衡定; 4)驱动器PTK插头是否有松动; 5)检查电机磁轭是否有松动; 问题多出在弱磁变量内部控制环节或是590内部无法检测的运算错误,这种问题一般是很难解决。有另外一种控制方法可以让你试一下,就不知道对你的设备是否合式,如果你设备不用启用弱磁变量可以一试,但要是用到弱磁变量那只能换一块590面板或者修修它啦。方法是这样: 一是:借用旁边的另一台590的励磁。就是说两台电机共用一个励磁,如果两电机的励磁电压和电流一样把两电机的励磁串联起来使用,如果两电机电压一样,电流不一样,那就把它们并联起来使用。要注意这590的励磁模块要有足够大的功率。 二是:在外边单独为这电机另做一套励磁电源。

孤独旧闲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2006-01-06 17:26:00
60楼
石工你好,太感激你交我这个朋友拉,ximinqiang15@126.com 就是我的邮箱!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师