都是王婆卖瓜,哪家的变频器含移相变压器的效率能保持98%(负荷在60%-100%),如果做不到的话,寿命也许就会大打折扣。国产变频器的总效率一般为96.5%(含移相变压器),移相变压器器的效率一般为98.5—99%。平均效率为98.75%,也就是变频器单元的损耗为2.25%,进口的变频器总效率为98%(含移相变压器),出去变压器损耗,变频单元损耗为0.75%,与国产2.25%相比,进口的寿命和稳定性还是高出国产一截呀,回头看看,国产品牌高压变频器有40多家,而且有5年以上生产经验的厂家不足15家,更关键的是,2004年之前投运的国产设备到目前为止还在运行的又有几台,所占比重又有多大啊!有句话,对于中国人,只要你肯给他钱,飞机大炮他都敢给你做!本来国内电子产品的控制技术就是很不成熟的呀!
当前国内30000KW以上电机的起动基本上都用变频器,变频器的起动性能非常好,起动平滑无冲击,起动电流小,但它有下述不足:
1. 变频技术还处于发展阶段,由于开关损耗还比较大,所以可靠性还比较低,故障率比较高,各单位往往由于维修技术跟不上而造成停工时间长。
2. 变频装置输出电压中,高次谐波的含量大,会在电机齿槽上产生局部过热现象,烧毁绝缘,影响电机使用寿命。在调速应用时要使用特殊设计的变频电机就是这个原因。
3. 用变频装置做软起动,当达到亚同步转速要从变频电源向工频电源切换时,必须有良好的同步功能(有的变频装置不具备此功能),否则会产生机械冲击,损伤机械设备。
4. 变频装置价格昂贵。
5. 变频装置电路原理复杂,对维修技术水平要求高,维修时间长。
与变频装置相比,开关变压器式软起动装置的不足之处仅仅是起动过程中有过流现象,但时间并不长;过电流倍数也不大,空载起动不超过额定电流的2倍,负载起动(风机泵类负荷)不超过额定电流的3倍。
如果电网容量小,一定要求不能大于额定电流,则可以采用无功补偿的方式把起动电流中的无功电流(它是起动电流大的主要因素)中和掉,使它不流入电网。这时补偿装置和开关变压器式软起动装置的总造价也小于变频器的价格。
开关变压器式软起动装置用于30000KW以上电机的起动时,要采用多台12000KW起动装置并联,现在已经证明了二台并联没问题,多台并联也没问题,这是简单的电路原理。
哈尔滨帕特尔科技有限公司
045182380384 82380385
高压变频器现场服务工程师 要求:4年以上的高压变频器现场调试经验,熟悉PLC编程,英文能交流,适应出差。