    现有电子秤一台,使用串口与计算机进行通讯。编写VB程序来访问串口,达到读取电子秤上显示的数据。该电子秤为BE01型仪表,输出为RS-232C标准接口,波特率为300-9600、偶校验、7个数据位、2个停止位。所有字符均发送11位ASCII码,一个起始位。在VB中与串口通讯需要引入控件MSComm串口通讯控件(在Microsoft Comm Control 6.0中)。具体程序如下:控件简称:MSC 

Dim Out(12) As Byte '接收var中的值
Dim var As Variant '接收MSC.input中的数值
Dim nRece As Integer '计算MSC.inputbuffer的个数
Dim i As Integer, j As Integer '随即变量,计算循环
****************************************************************************
Private Sub Form_Load()
 ClearText
 With MSC
  .CommPort = 1 '设置Com1为通信端口
  .Settings = "9600,E,7,2" '设置通信端口参数 9600赫兹、偶校验、7个数据位、1个停止位.(这里需要进一步说明的是:.Setting=”BBBB,P,D,S”。
  含义是:B:Baud Rate(波特率);P:Parity(奇偶);D:Data Bit;S:Stop Bit)  .InBufferSize = 40 '设置缓冲区接收数据为40字节
  .InputLen = 1 '设置Input一次从接收缓冲读取字节数为1
  .RThreshold = 1 '设置接收一个字节就产生OnComm事件
 End With
End Sub
****************************************************************************
Private Sub ClearText()
 Text3.Text = ""
 Text2.Text = "5"
 Text1.Text = ""
End Sub
Private Sub Command1_Click()
 ClearText
 ' nRece = 0 '计数器清零
 With MSC
  .InputMode = comInputModeBinary '设置数据接收模式为二进制形式
  .InBufferCount = 0 '清除接收缓冲区
  If Not .PortOpen Then
   .PortOpen = True '打开通信端口
  End If
 End With
End Sub
Private Sub MSC_OnComm()
 DelayTime ‘用来延续时间
 ClearText
 With MSC
  Select Case .CommEvent '判断通信事件
  Case comEvReceive: '收到Rthreshold个字节产生的接收事件
   SwichVar 1
   If Out(1) = 2 Then '判断是否为数据的开始标志
    .RThreshold = 0 '关闭OnComm事件接收
   End If
   Do
    DoEvents
   Loop Until .InBufferCount >= 3 '循环等待接收缓冲区>=3个字节
   ' nRece = nRece + 1
   For i = 2 To 12
    SwichVar i
    Text1.Text = Text1.Text & Chr(Out(i))
   Next
   Text1.Text = LTrim(Text1.Text)
   Text2.Text = Text2.Text & CStr(nRece)
   .RThreshold = 1 '打开MSComm事件接收
  Case Else
   ' .PortOpen = False
  End Select
 End With
End Sub
****************************************************************************
Private Sub DelayTime()
 Dim bDT As Boolean
 Dim sPrevious As Single, sLast As Single
 bDT = True
 sPrevious = Timer (Timer可以计算从子夜到现在所经过的秒数,在Microsoft Windows中,Timer函数可以返回一秒的小数部分)

 Do While bDT
  If Timer - sPrevious >= 0.3 Then bDT = False
 Loop
 bDT = True

End Sub
(通信传输速率为9600bps,则最快速度1.04ms发送一个字节,仪表每秒发送50帧数据,每帧数据有4个字节,即每秒发送200个字节,平均5.0ms 发送一个字节,连续读取串口数据时要在程序中添加循环等待程序)

Private Sub SwichVar(ByVal nNum As Integer)

 DelayTime
 var = Null
 var = MSC.Input
 Out(nNum) = var(0)

End Sub
(设置接收数据模式采用二进制形式,即 InputMode=comInputModeBinary,但用Input属性读取数据时,不能直接赋值给 Byte 类型变量,只能通过先赋值给一个 Variant 类型变量,返回一个二进制数据的数组,再转换保存到Byte类型数变量中。)
Private Sub Text1_Change()
 Text3.Text = CText(Text1.Text) - CText(Text2.Text)
End Sub
***************************************************************



torihwg

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2008年1月02日
发表于:2009-08-21 21:52:39
1楼
com口通讯方式主要存在一个问题,程序运行一段时间后。该通讯接口就无法连接,即使计算机重启,依然不行,只有更改通讯接口,但是过一段时间后该问题还会出现。

道德

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2009-08-21 22:10:03
2楼

不错,                           学习了.