siemens MM4系列变频器的一例使用心得 点击:1379 | 回复:3



xiaolifeidao

    
  • 精华:28帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:130帖 | 357回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-28 12:07:00
楼主
几年的MM4系列变频器使用下来,感觉还可以。虽然也遇到了不少问题,但对此系列的变频器的性能、优缺点总算有了比较深刻的了解。任何东西在使用过程中都有一个逐步熟悉的过程。只要较好的掌握其特点,因物而异,扬长避短,有些问题也就不成为问题了。 这个问题我遇到过几次,再调试过程中我发现:对负载比较重的设备,如果用V/F控制方式启动、运行,在初始频率时(5、6Hz一下)总是容易出现F0001,有时也并不出现F0001,就是频率维持在5Hz一下,上不去!过一会儿就自动停机了。这时如果在面板上观察显示的输出电流会比较大。但是如果您改用P1300=20,并且进行系统优化的话,(有时因为电机不标准,P1910\P1960自动优化可能通不过。)这时,再次启动变频器,您会发现同样在5Hz左右输出电流变小了,而转矩变大了,变频器轻松启动,频率稳步上升! 此心得为转贴



西凉

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 214回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:956
  • 注册:2002年11月14日
发表于:2005-12-01 13:54:00
1楼
说得简洁一点,就是把初始V/F控制模式改为矢量控制模式。

河边草

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2005年6月03日
发表于:2006-02-15 11:38:00
2楼
可以侃侃!!!!!

897

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2004年4月14日
发表于:2006-02-28 14:19:00
3楼
优化不过去还有别的原因吗?