西门子6SE70交替显示0008和A017
点击:
1200
| 回复:
5
YLRC
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:289
注册:2003年12月19日
发表于:2005-11-28 11:25:00
楼主
一台西门子6SE70交替显示0008和A017,是怎么回事?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
day
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:103
注册:2005年8月25日
发表于:2005-11-29 21:14:00
1楼
是缺相.检查驱动陶瓷片和模块
回复
引用
举报
day
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:103
注册:2005年8月25日
发表于:2005-11-29 21:16:00
2楼
qq466604645
回复
引用
举报
day
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:103
注册:2005年8月25日
发表于:2005-12-01 12:54:00
3楼
怎么没人回贴了
回复
引用
举报
YLRC
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:289
注册:2003年12月19日
发表于:2005-12-02 15:44:00
4楼
多谢xmz,该机已修好.是驱动陶瓷片旁边的几个帖片电阻开路了.
回复
引用
举报
Tom2008
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 48回
年度积分:0
历史总积分:216
注册:2004年3月03日
发表于:2010-02-25 15:52:51
5楼
请问什么是驱动陶瓷片? 是触发板,还是cuvc,或者其它电路板阿?