求助:PCS7 中PLC向OS传送标签时出错 点击:939 | 回复:1



言吾意

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:414
  • 注册:2005年9月26日
发表于:2005-11-24 10:58:00
楼主
本人使用的是SIEMENS PCS7 V5.2的版本,一直以来都挺好用的,但最近却出现了PLC不能向WICC传送标签的事。其故障提示为:

Error(s)***

After replacing special characters ,there are process variables whose names are not unique throughout the project .you can find the non-unique names.

THE following process variables exist more than once:

但是提示重名的变量标签,在STEP7编译中并未出错或重名提示,检查STEP7也没有发现重名的现象,而且这些显示标签名称不唯一的变量,在以前使用时是可以传送到WICC的。有那位知道这是什么原因引起的,请告知。


谢谢了!!



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-24 11:56:00
1楼
您可以用crossreference来看看是否有标签名不唯一的现象。