安川变频器的常见故障及维修对策 点击:12525 | 回复:119



kexuan8688

    
  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:313
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2005-11-21 21:47:00
楼主

                          [b]安川变频器的常见故障及维修对策[/b]1 
 引言
    安川变频器作为日本享有盛誉的品牌,在中国的变频器市场也占有一个重要的地位。安川变频器从进入中国市场以来已被广大用户所接受,并被广泛应用于电梯、纺织、印刷、印染等行业。
安川变频器类别齐全, 通用型变频器从早期的616G3,到后来推出的616G5,以及现在销售的616G7都以其良好的品质赢得了市场。此外在提升行业安川变频器更有着广阔的市场,从原先的676VG3到现在的676GL5,安川变频器以其优越的力矩特性在提升行业树立了良好的口碑,确立了领先的优势。安川变频器在控制方式上也由原先变频器厂家普遍采用的电压矢量控制方式改进为力矩动态特性更好的电流矢量控制方式,使之越来越向直流调速靠近。

    在安川变频器的使用中我们还是会碰到各种故障,以下就安川变频器的常见故障和广大用户做一个探讨。
2  安川变频器的常见故障
2.1 开关电源损坏
    开关电源损坏是众多变频器最常见的故障,通常是由于开关电源的负载发生短路造成的,在众多变频器的开关电源线路设计上,安川变频器因该说是比较成功的。616G3采用了两级的开关电源,有点类似于富士G5,先由第一级开关电源将直流母线侧500多伏的直流电压转变成300多伏的直流电压。然后再通过高频脉冲变压器的次级线圈输出5V、12V、24V等较低电压供变频器的控制板,驱动电路,检测电路等做电源使用。在第二级开关电源的设计上安川变频器使用了一个叫做TL431的可控稳压器件来调整开关管的占空比,从而达到稳定输出电压的目的。前几期我们谈到的LG变频器也使用了类似的控制方式。用作开关管的QM5HL-24以及TL431都是较容易损坏的器件。此外当我们在使用中如若听到刺耳的尖叫声,这是由脉冲变压器发出的,很有可能开关电源输出侧有短路现象。我们可以从输出侧查找故障。此外当发生无显示,控制端子无电压,DC12V,24V风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源损坏了。

2.2 SC故障
    SC故障是安川变频器较常见的故障。IGBT模块损坏,这是引起SC故障报警的原因之一。此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。安川在驱动电路的设计上,上桥使用了驱动光耦PC923,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦,安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929,这是一款内部带有放大电路,及检测电路的光耦。此外电机抖动,三相电流,电压不平衡,有频率显示却无电压输出,这些现象都有可能是IGBT模块损坏。IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏如负载发生短路,堵转等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真,或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,从而导致SC故障报警。

2.3 OH—过热
    过热是平时会碰到的一个故障。当遇到这种情况时,首先会想到散热风扇是否运转,观察机器外部就会看到风扇是否运转,此外对于30kW以上的机器在机器内部也带有一个散热风扇,此风扇的损坏也会导致OH的报警。 

2.4 UV—欠压故障
    当出现欠压故障时,首先应该检查输入电源是否缺相,假如输入电源没有问题那我们就要检查整流回路是否有问题,假如都没有问题,那就要看直流检测电路上是否有问题了。对于200V级的机器当直流母线电压低于190VDC,UV报警就要出现了;对于400V级的机器,当直流电压低于380VDC则故障报警出现。主要检测一下降压电阻是否断路。

2.5 GF—接地故障
    接地故障也是平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍尔传感器了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点很容易发生飘移,导致GF报警。
3  结束语
    以上是安川变频器的一些较常见的故障,但在实践中可能会碰到各种问题,希望大家能够多交流,也希望能够为客户提供更好的服务。
作者简介
蒋朝华  男  维修部经理  毕业于同济大学工业自动化专业,就职于上海三信自动化工程有限公司,从事变频、伺服、直流调速等多种驱动器的维修及技术服务,并从事与此相关的工程设计与项目改造工作。




zjhhawl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2007-04-02 10:01:00
81楼
求"PA"六脚芯片的型号的资料,谢谢

小马QQ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年10月23日
发表于:2007-04-12 20:27:00
82楼
我有一台安川616-G5。18.5KW变频器,现在想要出售,谁有兴趣请和我联系:13755049531

天马行空1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2004年12月05日
发表于:2007-04-12 23:11:00
83楼
不错,支持!受益匪浅,谢谢!

樱桃花开

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2007年4月09日
发表于:2007-04-13 01:50:00
84楼
写得很好!希望以后能看到更多、更具体的维修实例!顶!!

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2007-04-13 08:58:00
85楼
好,收藏了

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-04-13 11:27:00
86楼
不错了!顶

找回

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-04-17 14:55:00
87楼
写的不错   继续努力!!

延盾

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2007年4月30日
发表于:2007-04-30 11:41:00
88楼
安川G7-4132尚能正常使用,就是停电到再送电间隔在11秒(此时UVW接线端子上方电源板上一个小中继动作)和变频器完全停电(面板无任何显示)之间送电时报UV故障,需按复位方可消除!主控板和驱动板在其他同型号正常变频器上不出此问题,主接触器(YASKAWA)也曾更换过,解决不了.求助高手给予指导!0571-81516940!或者QQ:270636809!致谢

haha2006

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2007-05-07 17:03:00
89楼
不错!支持一下

haha2006

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2007-05-07 17:13:00
90楼
值得参考学习!谢谢!

haha2006

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2007-05-07 17:13:00
91楼
值得参考学习!谢谢!

力元小仪

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 1281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5093
  • 注册:2005年9月08日
发表于:2007-05-07 17:21:00
92楼
牛!!!!!!!!

hbb001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2005年8月11日
发表于:2007-05-09 23:23:00
93楼
安川伺服专修13064750345

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-05-29 18:44:00
94楼
谁有VF-7F变频器说明书谢谢!!!!!!!!!jingbin39@163.com

thzhn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年1月22日
发表于:2007-05-29 23:26:00
95楼
请教:SJ-300出错信息“E2.8”是甚麽意思?

thzhn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年1月22日
发表于:2007-05-29 23:29:00
96楼
sj-300出错“E2.8”如何解释?请教。谢谢!

天涯若比邻

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2007年6月01日
发表于:2007-06-02 11:18:00
97楼
请教各位高手,我有一台7200MA15HP的东元变频器不受外部端子控制这种故障,我把参数恢复出厂设置,并把运转指令设为外部端子控制,还是不行,我把所有的控制区线拆下,把公用端同运行指令短接还是没用,同时还没有寸动,但是如果用操作器控制,可以运行也有寸动.我恢复出厂设置的时候,拆除所有控制线正转指示灯仍是亮的.请各位师傅指教,谢谢,我的邮箱是aa261659397@126.com.急修.

山东 小平

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:47帖 | 6717回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21131
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2007-06-02 12:13:00
98楼
 谢谢!!!!对我帮助好大!
希望继续

cxa1587

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2007-06-06 14:17:00
99楼
我现在在画616G5(3.7KW)的图,已经画了一大半,但现在还没找到电压检测的相关电路,请教楼主这种机的电压检测电路是怎样的

刚刚地

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:280
  • 注册:2007年5月10日
发表于:2007-06-06 14:21:00
100楼
ding

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师