想了解一下E+H雷达导波料位计用在火电厂煤粉仓测量料位的使用情况,用过类似工程的朋友介绍一下,性能如何?



月影孤星

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 607回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:879
  • 注册:2005年3月19日
发表于:2005-11-18 15:55:00
1楼
E+H雷达导波料位计我没有使用过,但是VEGA的建议你试试。

大名丁丁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2005年6月04日
发表于:2005-11-22 00:18:00
2楼
使用Levelfles导波雷达,有几个问题需要解决(当然也是所有TDR的问题):
1、粉尘的粘附的影响
2、钢缆的断裂问题,最坏的结果是将机器叶片打烂,停产。
3、生产进行中的仓,无法解决安装问题

除此之外,没有其他太大的问题。总的来说,TDR还是便宜实用的产品。
不过,E+H现在好像在煤仓全力推非接触雷达了。

c_j

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2004年9月23日
发表于:2005-11-22 15:54:00
3楼
一定要是E+H的吗?一定要用雷达试的吗?其实可以尝试一下超声波的,效果不错。如有需要和我联系!

大名丁丁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2005年6月04日
发表于:2005-11-22 23:36:00
4楼
楼上说得对,煤仓要看是什么样的煤仓。原煤仓用超声波是很多的,但不是每家都能用得好的。探头设计上一般会有些特殊。
至于粉煤仓,超声波就算了,还是不要害人为妙!

NJDK

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2005-11-23 11:56:00
5楼
联系东坤科技,网址:www.njdongkun.com 郭涛:13851613962  FCY系列粉位测量装置可以满足你的要,该设备就是针对发电厂中储式煤粉仓设计的,已在国内发电厂使用

NJDK

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2005-11-23 12:23:00
6楼
联系东坤科技,网址:www.njdongkun.com 郭涛:13851613962  FCY系列粉位测量装置可以满足你的要求

NJDK

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2005-11-23 13:04:00
7楼
联系东坤科技,网址:www.njdongkun.com 郭涛:13851613962  FCY系列粉位测量装置可以满足你的要求

NJDK

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2005-11-23 13:16:00
8楼
联系东坤科技,网址:www.njdongkun.com 郭涛:13851613962  FCY系列粉位测量装置可以满足你的要求

大众川菜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2005年1月08日
发表于:2005-11-25 23:15:00
9楼
VEGA(天津天威)的导波雷达料位仪测量粉煤灰,效果不错,我公司有用。

阳光11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2006-01-07 10:54:00
10楼
可以试用一下重锤式料位变送器。

真诚永远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:398
  • 注册:2005年9月26日
发表于:2006-01-09 12:38:00
11楼
阿亮你好!我是E+H公司的,我公司的雷达导波料位计用在火电厂煤粉仓测量料位得到了广泛应用!有什么可以帮助的联系我:yongwangxu@126.com.   TEL:65889167   13810114043

trust

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 372回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2004年3月07日
发表于:2006-01-09 18:43:00
12楼
不错!

寒宁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2004年9月03日
发表于:2006-03-27 20:04:00
13楼
粉煤仓中用雷达料位计效果是比较好的,如果用超声波的会产生太多的虚假信号。

gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2006-03-27 20:22:00
14楼
VEGA的可用在煤粉仓及生料仓比较方便。

劉亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2003年1月27日
发表于:2006-03-28 10:00:00
15楼
超聲波,雷達,呵呵,可到這裏看看了[url=http://www.sinometers.com/main.htm]http://www.sinometers.com/main.htm[/url]

快乐老虎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2006年1月12日
发表于:2006-04-24 19:00:00
16楼
我在煤仓料位应用过程中是用分体式的超声波.量程可达三十米以上.而且分体可避免现场对变送器的干扰.
应用客户:湖南涟钢.湘钢(热电分厂/炼铁分厂)

笑笑风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:412
  • 注册:2005年2月19日
发表于:2006-04-24 20:38:00
17楼
请楼上的指教一下,分体式的超声波受灰尘影响吗,指很大的灰尘

烧锅炉的天鹅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 1285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2715
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2006-04-24 21:12:00
18楼
应该是用雷达,超声波不可以的,最好高频雷达,穿透力强

快乐老虎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2006年1月12日
发表于:2006-04-26 00:54:00
19楼
灰尘太大用超声波肯定不行,若很多灰尘我建议用E+H的FMR250,是专门针对固体料测量的产品,带吹扫孔,我在石灰石生产车间和水泥厂应用了两台,当然E+H还有一款重锤也可试试(看现场工况而定)

下沙

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1378
  • 注册:2003年10月31日
发表于:2006-04-26 10:13:00
20楼
根据现场使用的情况来看,楼主还是试试西门子的LR400。
在这种情况下也只有这样了,省得买了一个不能用还要再买。

我想测粉尘和固体料位的话,还是问问各家公司的业绩。问问其他用户怎么说。