求助:西门子变频器故障 点击:893 | 回复:2



山中雀

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2004年6月23日
发表于:2005-11-18 03:04:00
楼主
西门子6SE3214-0DA40变频器,上电时正常,按启动按钮,报F231无法消除.测量电流检测传感器电压为2.4V正常.CPU主控板左数第四脚,第三28脚电压为1.2-2.4周期波动.请教各位高手指点.



阿健

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 1438回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1608
  • 注册:2003年11月29日
发表于:2005-11-18 10:00:00
1楼
启动之后报F231,检查驱动和模块.

新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2005-11-18 10:05:00
2楼
     检查电流检测光藕........定有收获