当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
求助:西门子变频器故障
点击:
893
| 回复:
2
山中雀
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:10帖 | 72回
年度积分:0
历史总积分:189
注册:2004年6月23日
发表于:2005-11-18 03:04:00
楼主
西门子6SE3214-0DA40变频器,上电时正常,按启动按钮,报F231无法消除.测量电流检测传感器电压为2.4V正常.CPU主控板左数第四脚,第三28脚电压为1.2-2.4周期波动.请教各位高手指点.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
阿健
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2005-11-18 10:00:00
1楼
启动之后报F231,检查驱动和模块.
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2005-11-18 10:05:00
2楼
检查电流检测光藕........定有收获
回复
引用
举报