当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
求助:变频到电机距离约三十米电机发热
点击:
1032
| 回复:
8
现场保全工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 90回
年度积分:0
历史总积分:151
注册:2005年4月05日
发表于:2005-11-16 23:01:00
楼主
变频采用一拖多,输出后分别经空开.接触器.热保继电器控制各台电机起停,控制柜到现场约有三十多米远。正确设定了变频参数,运转各台电机后变频显示正常,但是运转一两小时后各个控制回路及电机发热严重,而后电机烧毁!而且都还是空转未带负载呢!!!
控制回路的各元件选型都有充足裕量,变频参数也是照电机性能说明设定。重要的是:用一台同样电机放在控制柜里试了好常时间是正常的,但是拿到现场一接就是不行!变频器的载波频率从高到低都有试过还是一样。换过别的变频试也是如此!
我怀疑是线路过长引起的,只是不知道是什么原故以及如何解决,请各位大虾帮帮忙吧,我都快晕死啦 !
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
三相异步电机
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 403回
年度积分:0
历史总积分:458
注册:2005年6月20日
发表于:2005-11-17 08:14:00
1楼
是不是长期在低频下运行?按道理说30米是变频器控制最佳距离呀!况且变频器还有过电流保护呀!还有就是你电机的环境温度,在带上负载看看.
回复
引用
举报
现场保全工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 90回
年度积分:0
历史总积分:151
注册:2005年4月05日
发表于:2005-11-17 11:54:00
2楼
TO:楼上你好,电机在基频下运行还是一样.因为是一拖多分别硬启动,变频器容量就选大一些,各台分别用热继电器保护.环境温度不高,可以排除.
试了许多次,烧了好几台电机,拆开看都是匝间绝缘击穿!我今天在变频输出侧加了台电抗器,效果还有待验证!!
回复
引用
举报
PHONI
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 138回
年度积分:0
历史总积分:192
注册:2004年10月22日
发表于:2005-11-17 12:12:00
3楼
谐波分量影响,距离越远,分量放大越大,导致电机发热,加装变频器输出电抗器应该可以解决
回复
引用
举报
PHONI
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 138回
年度积分:0
历史总积分:192
注册:2004年10月22日
发表于:2005-11-17 12:14:00
4楼
特别是深井泵,绝对要注意距离因素,一般超过30米的井都应该加装输出电抗
回复
引用
举报
putao3579
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 316回
年度积分:0
历史总积分:395
注册:2005年10月26日
发表于:2005-11-17 13:14:00
5楼
建议你加装输出电抗器试试!
回复
引用
举报
DKQ
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 489回
年度积分:0
历史总积分:635
注册:2004年12月01日
发表于:2005-11-17 15:20:00
6楼
专业生产电抗器 13105332670 山东
回复
引用
举报
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2005-11-17 17:20:00
7楼
摇摇电机的绝缘,应带导线摇。深井泵的接头绝缘一定要做好。
回复
引用
举报
现场保全工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 90回
年度积分:0
历史总积分:151
注册:2005年4月05日
发表于:2005-11-17 21:17:00
8楼
谢谢各位!我今天在变频器输出侧加装了电抗器,因为此电抗器是从别的地方拆下来的,和这台变频不一定匹配,因此效果不是很好,但还是有一定效果.
因此我想请教一下:这变频器的输出电抗器怎选?变频是7.5KW的。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
请教!1HZ电机每分钟转多少圈...
[6462]
施耐德变频器ATV71报警SCF1
[12981]
变频器的协波干扰对仪控影响...
[10251]
单相与三相变频器的区别
[6360]
伦茨变频器 如何将变频器的...
[7113]
求沈阳天宇TY6000变频器说明...
[10968]
三菱变频器参数如何设置?
[8741]
三线风扇的问题
[5837]
利用变频器启动电机电机时电...
[32263]
怎样满足伺服电机实际运行速...
[15034]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号