求助:变频器产生的谐波具体数值? 点击:885 | 回复:4



yjig

    
  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2005-11-14 19:52:00
楼主
由变频器产生的谐波具体数值是多少?如3次波畸变是?5次波畸变是?N次波畸变是?
本人关心的是谐波对无功补偿中的电容器的影响,若畸变过大,则需要考虑加装电抗或滤波装置。
谢谢!



曹大平

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1850回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2005-11-14 21:14:00
1楼
你想在哪里加无功补偿??

PHONI

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2004年10月22日
发表于:2005-11-15 11:33:00
2楼
这个在整个行业都是个模糊概念,没有一家变频器能拿出一个具体数据,居行业内部测量,DANFOSS是几个品牌这个数值最优越的一个,不知道准确不!而且DANFOSS也以环保作为自己品牌的一个卖点

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2005-11-15 11:48:00
3楼
 yjig您好:告诉我您的传真,我将日立变频器有关数据、测试图形传真给您,因为我没有电子板的,谢谢!sales@bwtco.com

小生有理

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 190回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2005年8月08日
发表于:2005-11-15 13:58:00
4楼
Danfoss品牌有很强的环境意识,这不是自吹那么简单;danfoss按照英国 BS7750 标准生产制造,是唯一符合环保要求的变频器。
至于对于高次谐波的抑制,danfoss采用的是在直流母线P/N上加装直流电抗器;
不加直流电抗器,5,7,11,13次谐波分别是基波的80%,63%,30%,15%;  加装直流电抗器后5,7,11,13次谐波分别减小为35%,20%,10%,8%。