生产线开车时某断DP网的某几个6ES70通时显示0008状态(脉冲封锁)
点击:
512
| 回复:
2
唐山味儿不浓
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:99帖 | 714回
年度积分:0
历史总积分:1899
注册:2005年11月15日
发表于:2005-11-04 20:46:00
楼主
生产线开车时某断DP网的某几个6ES70通时显示0008状态(脉冲封锁)不知何原因,生产一年来,出现同个故障几次了,不知是PLC程序问题还是。。。。?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
loden
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 782回
年度积分:0
历史总积分:1143
注册:2001年3月11日
发表于:2005-11-04 21:21:00
1楼
一般变频器的使能输入端接有急停、超程限位,一般是硬连接;首先找到该输入点; 如果采用软件控制,检查一下程序中发出的控制字。
回复
引用
举报
唐山味儿不浓
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:99帖 | 714回
年度积分:0
历史总积分:1899
注册:2005年11月15日
发表于:2005-11-04 21:52:00
2楼
回复LODEN:
谢谢您的指导!
控制字是从网上过来的,PLC发送起停信号及释放6ES70信号,出现这种情况时我看过控制字已过来。
据我所知,只有先给使能信号,再给开机信号就会出008状态,或者有OFF2或OFF3命令。我们这是热镀锌生产线,但是生产过程中怎会出现这种情况呢?而且一年才几次!
回复
引用
举报