当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
ATV38变频器维修后遗留问题
点击:
2627
| 回复:
31
昨日重现
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 519回
年度积分:0
历史总积分:747
注册:2005年8月05日
发表于:2005-11-04 09:32:00
楼主
我公司一台施耐德ATV38变频器,功率为37KW的,内部短路后送到施耐德维修,修理完毕在现场调试时发现显示变频器功率和电压等级的菜单功率变为了30KW,而现场还有几台同样规格型号的变频器这一项是显示的37KW,并且这个菜单是不能修改的,请问有谁碰到过类似的问题没有,是什么原因呢?谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
金草帽
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:101
注册:2005年3月03日
发表于:2005-11-04 18:17:00
1楼
更换了主板
回复
引用
举报
昨日重现
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 519回
年度积分:0
历史总积分:747
注册:2005年8月05日
发表于:2005-11-06 08:52:00
2楼
再请教一下,是不是换小了呢?
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-06 09:25:00
3楼
这是软件问题,电路板应一样的,不影响使用。
回复
引用
举报
昨日重现
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 519回
年度积分:0
历史总积分:747
注册:2005年8月05日
发表于:2005-11-08 20:27:00
4楼
谢谢李老师
回复
引用
举报
王道双
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 317回
年度积分:0
历史总积分:422
注册:2004年6月15日
发表于:2005-11-09 12:59:00
5楼
施耐德和东芝是一条生产线下来的,不同的是软件不一样。
楼主说的问题应该是你返去维修时,代理商没有37KW板子(驱动电源板)给你换了30KW的板子!30和37KW机器硬件全是一样的!包括模块、驱动电源板、CPU板。但驱动板上可能有花样,CPU板会自动检测驱动板是多大功率的!而且我们代理也不能修改!所以出现以上问题,如李工所说,不影响你使用的,最好把过载电流调高点!
回复
引用
举报
王道双
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 317回
年度积分:0
历史总积分:422
注册:2004年6月15日
发表于:2005-11-09 13:00:00
6楼
回复
引用
举报
浪子*
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2001年11月29日
发表于:2005-11-09 15:42:00
7楼
在显示功率的参数上按一下ENT键再按一下上升键再按ENT确认试试
回复
引用
举报
昨日重现
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 519回
年度积分:0
历史总积分:747
注册:2005年8月05日
发表于:2005-11-11 10:08:00
8楼
我试过,在显示功率的参数上按一下ENT键,可以在30KW和37KW之间进行选择,只是相对其它没有维修过的变频器,在37KW前面多了一个"+",咨询过施耐德维修的,他说这是重载,也说不影响使用,感觉在打太极,后来说到里面一个互感器不配套,要重新给我寄过来,奇怪,又把互感器换了,还没有想到.可能关键是这次维修是免费的
回复
引用
举报
昨日重现
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 519回
年度积分:0
历史总积分:747
注册:2005年8月05日
发表于:2005-11-16 18:52:00
9楼
顶
回复
引用
举报
putao3579
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 316回
年度积分:0
历史总积分:395
注册:2005年10月26日
发表于:2005-11-17 16:09:00
10楼
电流互感器就是霍尔是要更换的!不然你的过流保护点不匹配!
回复
引用
举报
昨日重现
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 519回
年度积分:0
历史总积分:747
注册:2005年8月05日
发表于:2005-11-19 08:56:00
11楼
谢谢哦,电流的保护值我调大了的。
回复
引用
举报
zhousqc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 66回
年度积分:0
历史总积分:76
注册:2004年3月25日
发表于:2005-11-21 14:29:00
12楼
施耐德好像只有ATV28系列变频器和东芝有关系
ATV38的产品规格是在电源板上的,应该是更换了错误的电源板导致功率不一致。
回复
引用
举报
专搞施耐德
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2004年4月05日
发表于:2005-11-25 10:35:00
13楼
DZ说的完全正确,施耐德两种相近功率变频器除电源板不同外其他均一样。
施耐德维修建议找施耐德公司服务部维修
北京 010-67874466
上海 021-63635678
成都 027-85712588
武汉 028-85178879
广州 020-82208180
施耐德技术服务热线 8008101315(24H)
回复
引用
举报
自动恒压
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:151
注册:2005年3月24日
发表于:2005-11-25 12:06:00
14楼
请问施耐得atv58,50kw变频器故障为工作时接电机报三相电流检测不平衡,是什么原因
回复
引用
举报
下雨了
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 48回
年度积分:0
历史总积分:138
注册:2004年4月22日
发表于:2005-11-25 12:12:00
15楼
TO:lishaobin:
“故障为工作时接电机报三相电流检测不平衡”什么意思??
回复
引用
举报
自动恒压
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:151
注册:2005年3月24日
发表于:2005-11-26 12:42:00
16楼
就是接上电机启动后报警,看说明书故障代码意思是检测的电机三相电流不平衡,检查电机没有问题.
回复
引用
举报
王道双
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 317回
年度积分:0
历史总积分:422
注册:2004年6月15日
发表于:2005-12-09 16:45:00
17楼
可能是模块或驱动有问题。是不是智能模块?智能模块很容易坏的,而且量不出来。
回复
引用
举报
昨日重现
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 519回
年度积分:0
历史总积分:747
注册:2005年8月05日
发表于:2005-12-09 19:29:00
18楼
我就是不知道,对模块和驱动不是很了解,可以详细说说吗?谢谢
回复
引用
举报
王道双
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 317回
年度积分:0
历史总积分:422
注册:2004年6月15日
发表于:2005-12-13 14:22:00
19楼
我很少上论坛,不好意思
关于怎样判断模块和驱动的好坏,就论坛里可能一时是说不清楚的!况且阁下也没有维修基础知识。您还是先确定接线(或电机)和参数有没有问题。如正常还是找销售给你的经销商看看!
回复
引用
举报
王道双
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 317回
年度积分:0
历史总积分:422
注册:2004年6月15日
发表于:2005-12-13 14:23:00
20楼
这是我的邮件地址,您可以给我邮件:wangshuangsh@163.com
或QQ:79074219
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变电站的主要设备介绍
[575]
我国西部制造业需要大批工控...
[120]
一款简易手持示教器
[194]
MZ-10单相同期表接线时B相要...
[452]
工程机械现场应急的维修方法
[260]
纳米红外加热圈
[172]
中控历史数据
[218]
昼夜 风管流速不一致
[278]
成为一名合格的电气工程师,必...
[4971]
轴研了,大师给指点怎么弄。
[346]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页