用变频器很难启动螺杆泵 点击:9694 | 回复:44



SUNWIDE

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年11月03日
发表于:2005-11-03 23:14:00
楼主
 我用一台施耐得ATV38(37kW)变频器启动一台22kW螺杆泵却很难启动即有下列症状1、用电网直接启动可以启动该泵,但用变频启动瞬间就报警(变频热过载);2、启动时若盘动螺杆泵电机风扇扇叶,变频器有时也能启动;3、通过调整变频参数有时也能启动变频器,但一旦启动,可连续启停,若让电机静止几小时或数十小时,又起不来,此时若多启动几次或数十次可启动变频器(类似电机点动);4、该螺杆泵主要用于污水厂污泥脱水机房管路输送污泥和水的混合物(主要成分还是水);5、变频启动时感觉就像电机堵转,启动电流有近70A,且达到变频器电流限制值后即报警,是否风机水泵类变频的启动转矩过小或是否要选恒转矩负载的变频器或选起动转矩倍数较大的变频器?6、此症状已请教许多高手和部分施耐德变频专家至今还没有好的办法;7、咨询该泵的制造厂家,他们认为此泵用变频器确实很难启动,有过先例。请高手赐教多谢了! 



SUNWIDE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年11月03日
发表于:2005-11-08 18:41:00
21楼
 谢谢诸位高手的答复,现在我这里在等泵的厂家看修复的情况,是否能减小启动阻转矩,决定下一步的启动方案。

SUNWIDE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年11月03日
发表于:2005-11-08 18:54:00
22楼
 谢谢并无虚言先生所发的信息,我会与你详细探讨矢量变频器解决的方案,现在在外地,回到单位后即与你联系。

SUNWIDE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年11月03日
发表于:2005-11-08 19:13:00
23楼
 我是到达现场后分别用三肯SHF-45K和日叶(37kW)恒转矩变频器替换原配置为ATV38变频器进行启动的。

山水

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:128帖 | 2238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3675
  • 注册:2004年1月06日
发表于:2005-11-08 19:13:00
24楼
一般来说,你的设备在工频下可以启动证明,你的变频器设置或是选择的错误。建议采用具有大转矩启动功能的变频器

SUNWIDE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年11月03日
发表于:2005-11-08 19:16:00
25楼
 你说的具有大转矩功能的变频器由哪家?

SUNWIDE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年11月03日
发表于:2005-11-08 19:21:00
26楼
 你说的变频器设置是指参数设置,那么你认为有哪些参数影响此类负载的启动?可以赐教吗?

SUNWIDE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年11月03日
发表于:2005-11-08 19:23:00
27楼
 实际现场能调的参数都试过

山水

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:128帖 | 2238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3675
  • 注册:2004年1月06日
发表于:2005-11-08 19:52:00
28楼
ABB800系列怎么样,
我最近都在用他

山水

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:128帖 | 2238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3675
  • 注册:2004年1月06日
发表于:2005-11-08 19:54:00
29楼
一般要求变频器的启动转矩达到150~200%

xueqianban

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2005年11月13日
发表于:2005-11-08 20:13:00
30楼
可以试试电机空载启动,加载运行

laoC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2004年4月27日
发表于:2005-11-09 13:59:00
31楼
可以试试看
Drive Menu: nLd -> no
Set Menu: PFL->100%

SUNWIDE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年11月03日
发表于:2005-11-10 08:51:00
32楼
 螺杆泵空载短暂启动也试过即关闭进口闸阀启动,实际螺杆泵不允许空载起动。

SUNWIDE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年11月03日
发表于:2005-11-10 09:02:00
33楼
laoC先生:你说的:
可以试试看
Drive Menu: nLd -> no
Set Menu: PFL->100%
是否为施耐德ATV38变频器参数设置?

自动化老菜鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:253
  • 注册:2005年11月10日
发表于:2005-11-10 12:06:00
34楼
laoC是真正的高手
加大PFL

SUNWIDE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年11月03日
发表于:2005-11-10 16:51:00
35楼
你们说的PFL(电动机二次供电因数)最大值本身只能调到100,现场已调过,没有什么作用。你说的是否为PFr参数可调至
0~800%。有点效果,但还是启动不了。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-10 17:28:00
36楼
是否有其它矢量变频器试?

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-11-10 17:53:00
37楼
你说的螺杆泵是由一根主动螺杆和两根从动螺杆组成的那种.还是带变速箱转速较慢.很长的那种?

SUNWIDE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年11月03日
发表于:2005-11-11 00:26:00
38楼
还没用带有矢量的变频器试。

SUNWIDE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年11月03日
发表于:2005-11-11 00:30:00
39楼
 螺杆泵应是带减速箱(速比3.9,电机极数为4极),转速较慢.很长的那种。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-11-11 06:56:00
40楼
 螺杆泵是由一根主动螺杆和两根从动螺杆组成的那种一般作为液压油泵.也可以用于输送黏度大和含有颗粒的液体.
带变速箱转速较慢.很长的那种.可用于大颗粒的流体甚至固体的传送.从机械上改进,办法很多.不明白为什么要加变频.能解释一下吗?