楼主
今天是中国塑料城(浙江余姚)塑料博览会会场的布展,在现场调试一日立SJ200带一1.5KW的电机,用手去碰电机有触电感,。。。。。用电笔量是亮的,换成工频就没有漏电,用摇表量电机也没有问题。。。。
一用变频器带动就严重漏电,最后给接零问题就解决了。。。。。
问????同样的日立L300P-55KW带的电机(没有接零)为什么没有漏电,而220V的SJ200带的为什么严重漏电。。。。。电机没有问题。。。到底为什么???
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
张智勇
关注
私信
精华:13帖
求助:4帖
帖子:344帖 | 4142回
年度积分:0
历史总积分:4044
注册:2004年8月21日
发表于:2005-11-04 06:22:00
1楼
是不是电机外壳也变频器外壳相连(应该相连),高频感应电。你不接地线肯定不行,变频器运转就有感应电,频率越低感应电反而越高。你断开电机与变频器连线即可。55kw电机你肯定会放在地上(废话),电机与地相连,感应电被释放,所有没电。
不知我说的对不对?
回复
引用
举报
瞿世才
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:238帖 | 1801回
年度积分:0
历史总积分:2808
注册:2009年6月15日
发表于:2005-11-04 09:11:00
2楼
三毛兄:因为SJ200系列有内置滤波器,因此漏电流加大,
回复
引用
举报
瞿世才
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:238帖 | 1801回
年度积分:0
历史总积分:2808
注册:2009年6月15日
发表于:2005-11-04 09:54:00
3楼
TO:心力,三毛兄对于日立变频器是老江湖了,尤其对于L300P-550HFE,比你我明白多了!他一年接触上百台,基本大路基本方法他全会!
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2005-11-04 10:34:00
4楼
展会。。。。我们的机器下面有地毯的,并且不具备接地条件,只能接零。。。。。
接零后已经正常了。。。。。
回复
引用
举报
DIANGONG
关注
私信
精华:8帖
求助:1帖
帖子:47帖 | 243回
年度积分:0
历史总积分:482
注册:2004年11月09日
发表于:2005-11-04 18:39:00
5楼
电机接地了没有?接地后正常。
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2005-11-04 19:35:00
6楼
我怎么感觉瞿工的话:” TO:心力,三毛兄对于日立变频器是老江湖了,尤其对于L300P-550HFE,比你我明白多了!他一年接触上百台,基本大路基本方法他全会!“火药味有这么重。。。。我有什么不对的请 瞿工指正,谢谢合作。。。。
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-04 20:21:00
7楼
大多变频器不接地线都会这样。
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2005-11-04 20:45:00
8楼
是谐波.感应电.开关电源.电容...的问题.好象好多种变频器手册上都有注名.有泄漏电流.有大有小.要接地.这就是变频器前不建议加漏电保护开关的原因.
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2005-11-04 20:50:00
9楼
好多设备都这样.
回复
引用
举报
紫枫@无情
关注
私信
精华:18帖
求助:0帖
帖子:58帖 | 499回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2005年11月02日
发表于:2005-11-11 09:32:00
10楼
大家好,谁有日立的变频器的使用手册,给俺一个啊,谢谢!!!^0^
回复
引用
举报
瞿世才
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:238帖 | 1801回
年度积分:0
历史总积分:2808
注册:2009年6月15日
发表于:2005-11-11 09:59:00
11楼
新三毛兄别介意,没有其他的意思,我是在表扬你啊?意思是说普通简单的思路不用说了,您早就会了,不用说!您千万别误会!
紫枫@无情您好:普通中文手册在自助资料库里可以下载,如果不方便也可以到的我的网站下载www.bwtco.com!
回复
引用
举报
方岗富
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:178
注册:2005年9月20日
发表于:2005-11-11 13:56:00
12楼
我觉得很正常的.我用的变频如果不接地也出现这样的问题的,还会干扰其他的电路.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
伺服送料机为什么这么受市场...
[128]
水泥行业中电动执行器的应用
[237]
智能制造背景下哪几类公司热...
[216]
数控机床主控原理图和实物图
[264]
请教老式机床问题
[599]
自动化调试中的低级错误
[249]
设备维修备件管理目标及关键...
[681]
展览会上,广数的机器人是一道...
[152]
2016春节后开门红维修机床
[406]
电气柜该如何设计?
[276]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号