求助:无功补偿中,补偿电容流过的电流怎么计算?比如1Kvar电容流过多大的电流?怎么计算?公式?谢谢!!!急!!!
点击:
940
| 回复:
2
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-11-02 11:11:00
楼主
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
削锋
关注
私信
精华:0帖
求助:3帖
帖子:100帖 | 2953回
年度积分:0
历史总积分:8816
注册:2005年3月02日
发表于:2005-11-23 14:10:00
1楼
我不太清楚公式只是凭经验1KV=2A左右,你要选接触器最好大一级
熔断器也是,要选正好的容易烧断。
回复
引用
举报
yjig
关注
私信
精华:2帖
求助:5帖
帖子:97帖 | 5237回
年度积分:0
历史总积分:12514
注册:2004年6月04日
发表于:2005-11-23 14:27:00
2楼
1Kvar=1.519A
I=P/380*1.732
回复