西门子MGA5000电源问题
点击:
720
| 回复:
1
迷电
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 55回
年度积分:0
历史总积分:92
注册:2005年8月24日
发表于:2005-11-02 09:54:00
楼主
我们使用MAG5000型转换器电源部分老是出现损坏,还容易出现进入不了菜单的情况.我已经在总进线上加了稳压电源了,还是老出现问题.请问这有什么好的解决方案吗?用其它类型的转换器可以和MAG3100传感器配合使用吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
下沙
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:45帖 | 147回
年度积分:0
历史总积分:1378
注册:2003年10月31日
发表于:2005-11-05 14:02:00
1楼
首先MAG6000可以跟MAG3100传感器配合使用的。
然后是电源板总出现损坏,难道你已经换过很多块电源板?你不会有这么多备件吧?
其次,你能够保证你的稳压源是合格的产品?能保证你的工作电压没有超过允许的范围?
最后,建议你跟西门子售后服务部门联系,相信你会得到满意答复的!