各位朋友:请教大家一个问题:我组了一个单主站(CPU314C-2DP)PROFIBUS-DP系统,从站为ET200M 和CPU226XM+EM277 PROFIBUS-DP 模块,它们之间该如何进行通信网络组态,各选什么组态方式。ET200M 应该是用直接数据交换通信方式,怎么实现。如有朋友不吝赐教,本人不胜感激。



loden

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 782回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1143
  • 注册:2001年3月11日
发表于:2005-11-02 12:46:00
1楼
 1.参照  如何实现S7300与S7-200的EM277之间的PROFIBUS DP通讯链接
[url=http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=291586]http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=291586[/url]

2.ET200M组态更简单,组态后的IO地址是可以直接读写的.

上进心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2005-12-30 21:20:00
2楼
谢谢大侠LODEN,你是真心英雄,光明使者!