熟悉profibus-dp的主从通信及直接数据通信的朋友请进
点击:
1087
| 回复:
2
上进心
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:218
注册:2004年10月18日
发表于:2005-11-01 22:36:00
楼主
各位朋友:请教大家一个问题:我组了一个单主站(CPU314C-2DP)PROFIBUS-DP系统,从站为ET200M 和CPU226XM+EM277 PROFIBUS-DP 模块,它们之间该如何进行通信网络组态,各选什么组态方式。ET200M 应该是用直接数据交换通信方式,怎么实现。如有朋友不吝赐教,本人不胜感激。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
loden
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 782回
年度积分:0
历史总积分:1143
注册:2001年3月11日
发表于:2005-11-02 12:46:00
1楼
1.参照 如何实现S7300与S7-200的EM277之间的PROFIBUS DP通讯链接
[url=http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=291586]http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=291586[/url]
2.ET200M组态更简单,组态后的IO地址是可以直接读写的.
回复
引用
举报
上进心
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:218
注册:2004年10月18日
发表于:2005-12-30 21:20:00
2楼
谢谢大侠LODEN,你是真心英雄,光明使者!