一丹佛斯VLT2800变频器报警、警告指示灯都亮,无显示。替换显示面板后正常。证明显示面板坏。请问哪位师傅知道这种情况一般是哪坏了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
小生有理
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 190回
年度积分:0
历史总积分:256
注册:2005年8月08日
发表于:2005-11-01 18:09:00
1楼
控制板坏了一般就没得救了,看看有没有烧焦的部件,通常是窜入强电才会搞得这么惨。。。
我不是温州我是广州。
回复
引用
举报
清A
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2004年9月07日
发表于:2005-11-02 09:09:00
2楼
请问哪位师傅知道这种情况一般是显示面板哪坏了?
回复
引用
举报
whzcj
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 320回
年度积分:0
历史总积分:332
注册:2003年7月18日
发表于:2005-11-02 10:49:00
3楼
换电容,一般不易坏。
回复
引用
举报
清A
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2004年9月07日
发表于:2005-11-03 09:58:00
4楼
自己顶
回复
引用
举报
ZJZC
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 3984回
年度积分:0
历史总积分:4895
注册:2004年10月18日
发表于:2005-11-03 10:01:00
5楼
2800的面板是与机体做成一体的;
回复
引用
举报
梅花
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 251回
年度积分:0
历史总积分:387
注册:2002年12月29日
发表于:2005-11-03 16:26:00
6楼
尽瞎说
可能CPU板问题或者是开关电源输出短路!
回复
引用
举报
清A
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2004年9月07日
发表于:2005-11-04 19:57:00
7楼
肯定是有显示的面上的那块板的问题,板上有195N2008 CB/5 字样,替换了就正常,就是不知这块板具体是哪个元件的问题,外观看不出来。看来只有更换整块板了,要七八百呀。
回复
引用
举报
清A
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2004年9月07日
发表于:2005-11-12 09:58:00
8楼
再顶
回复
引用
举报
黄紫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 184回
年度积分:0
历史总积分:225
注册:2005年10月28日
发表于:2005-11-24 11:36:00
9楼
你看一 下是不是模块的问题?
你在看一 下哪个 电容有没有坏
控制板和电源板应该没有问题
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
运行中的设备润滑油要经常检...
[320]
储气罐在运用过程中有哪些需...
[211]
浅谈超平釉技术
[237]
二手自动化工控产品调试---价...
[141]
美国New vista自动螺纹检测系...
[1861]
设备标牌收藏贴
[340]
怪事年年有,今天特别多!!
[256]
线性模组滑台机械的运用
[343]
今天告别了陪伴我20多年的电...
[299]
SEW控制程序下载软件教程
[127]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号