求助施耐德高手 点击:991 | 回复:7



WENG1943

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2004年7月17日
发表于:2005-10-31 10:43:00
楼主
我现在有用了三四台的施耐德ATV31与AT58的变频器,放变频器的柜子放在电气室,离中控室有40-50米远。我中控室的PLC用的是OMRON的CS1机子。现在有出现如下问题:
1.PLC的输出模块给定给变频器的模拟量正常,变频器正常按给PLC给定值运转。但是从变频器读回来的模拟信号一接到PLC的输入模块PLC的对应通道就会受到干扰。我用万用表测量,发现返回的4-20MA模拟信号又很平稳,这又不像是被干扰的。

现在中控室只能给定变频器频率,却不能读取变频器的运行值。不知道会不会是接地的原因。



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-10-31 14:18:00
1楼
用万用表测量是不准确的,高频的谐波都测量不出来,建议用示波器来看看,并增加隔离模块进行隔离。

WENG1943

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2004年7月17日
发表于:2005-10-31 14:41:00
2楼
给定与采集模拟量都是用同一条屏弊线上来,为什么PLC给定的不会受到干扰,采集会呢?

如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-10-31 15:57:00
3楼
跟您的电缆的屏蔽有关系,检查一下屏蔽接线也许会发现问题。

lixinw

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:336
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2005-10-31 16:46:00
4楼
万用表测量PLC端4-20mA稳定,PLC同样应该稳定,PLC应该有滤波,调整一下参数.如果还不行就加隔离.

1976jiang

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:182
  • 注册:2002年1月23日
发表于:2005-11-03 13:14:00
5楼
这样的问题我碰到过就是接地问题处理的不好!

数字时代

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2006年4月10日
发表于:2006-04-21 16:46:00
6楼
谁有AT58的使用手册啊?

1976jiang

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:182
  • 注册:2002年1月23日
发表于:2007-04-12 19:50:00
7楼
通常是干扰的问题,加个信号滤波器试一下

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师