一台丹佛斯5000系列15KW变频器,待机时正常,只要一启动就报警对地击穿。换用另一台变频器后运转正常,说明是变频器故障,请问变频器是如何检测出对地击穿的,有什么方法?



李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-10-31 08:10:00
1楼
如何检测出对地击穿:当检测到输出有一路电流大,当然也可能是有一个电流互感器坏了。

小生有理

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 190回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2005年8月08日
发表于:2005-10-31 08:58:00
2楼
非也,非也,5000型变频器的接地故障(alarm 14)是检测到驱动电流过大,监测回路在驱动板上;不过也有可能是控制卡坏掉了引起的误报警。
肯定与霍尔传感器无关,霍尔传感器可以检测输出电流,触发过流报警;但如果发生对地短路,模块可能很快就烧毁了,靠电磁感应来跳闸就反应太慢了,所以,danfoss的保护机理是检测驱动电流。
可以联系我:马,02032372001

重庆变频器

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1165
  • 注册:2004年2月24日
发表于:2005-10-31 17:54:00
3楼
是的,就是显示ALARM 14 ,我才修了一台丹佛斯2800系列15KW的变频器,它的输出端根本就没有电流互感器。不过在光耦驱动部份有检测驱动级电流的功能,当驱动级发生短路,例如:模块的控制极有短路,使驱动负载太重,引起驱动级电流增大,就会发出开关电源故障(ERR15)代码。其实模块已经坏了。原来有台变频也经常发生(alarm 14)故障,重新启动后又好了。楼上所说的就是驱动级的电流不正常所造成,我不知道模块会不会已坏了。

重庆变频器

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1165
  • 注册:2004年2月24日
发表于:2005-10-31 17:54:00
4楼
看来丹佛斯的故障代码不准确

VCPLUS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2005-10-31 18:51:00
5楼
一般来说,可以检测三相电流之和。

重庆变频器

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1165
  • 注册:2004年2月24日
发表于:2005-11-01 11:43:00
6楼
如果总电流过大应该显示过流报警

小生有理

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 190回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2005年8月08日
发表于:2005-11-01 14:23:00
7楼
有可能是模块门极短路造成的,这样你拔掉模块做单板测试,故障就应消失;如果还是跳接地就一路路的查驱动,如果是内置制动的机型(SB),制动驱动也要查;还没有找到原因就换控制卡试试~~~