请问如果两个CAN节点的SJA1000的晶振不同,比如一个16M,一个24M.能实现正常通讯吗?谢谢了!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
清风笑
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 99回
年度积分:0
历史总积分:1294
注册:2001年11月08日
发表于:2005-10-28 13:22:00
1楼
可以,BTR0、BTR1设置得不同。
回复
引用
举报
龚贺
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2004年3月01日
发表于:2005-12-23 19:44:00
2楼
同意
回复
引用
举报
LN2000分散控制系统
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 228回
年度积分:0
历史总积分:448
注册:2005年4月20日
发表于:2006-12-28 18:02:00
3楼
欢迎交流CAN相关技术 gsjcn@163.com QQ 29992108(不长在线)
-----------------------------------------------