当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
施耐德变频器
我要发帖
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
施耐德变频器出现OPF报警
点击:
22791
| 回复:
38
夏华
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:59帖 | 91回
年度积分:0
历史总积分:283
注册:2005年5月27日
发表于:2005-10-27 09:20:00
楼主
我现有一台施耐德变频器30KW出现OPF报警信号,看说明书是输出缺相检查电机的问题,可测量也不缺相空载也出现OPF报警。请问哪位高手能指点一下。谢谢。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2005-10-27 10:23:00
1楼
你是否是带小电机?
回复
引用
举报
夏华
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:59帖 | 91回
年度积分:0
历史总积分:283
注册:2005年5月27日
发表于:2005-10-27 10:36:00
2楼
我带的是4。0KW的电机,但是空载也出现OPF报警信号。我这还有一台18。5KW的施耐德变频器本来是好的换了下主板也出现OPF报警信号,现在两台都这样。
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2005-10-27 11:02:00
3楼
电机功率要接近变频器功率,不然跳OPF故障。这是施耐德变频器特色。
回复
引用
举报
高峡平湖
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:10帖 | 265回
年度积分:14
历史总积分:912
注册:2004年4月05日
发表于:2005-10-27 15:05:00
4楼
你是否超速运行
回复
引用
举报
hbb001
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 230回
年度积分:0
历史总积分:227
注册:2005年8月11日
发表于:2005-10-27 15:54:00
5楼
在参数中将输出缺相功能取消!
回复
引用
举报
键盘
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:90
注册:2005年9月29日
发表于:2005-10-27 16:15:00
6楼
你要是带小电机就要把传动菜单的SPC改成小型电机,故障菜单的OPL选成NO。。。。你试试看。
回复
引用
举报
zhousqc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 66回
年度积分:0
历史总积分:76
注册:2004年3月25日
发表于:2005-10-30 23:13:00
7楼
只要把OPL改成NO,然后测试,如果电机运转正常,那就是控制板的问题了,如果还不正常,有可能IGBT有问题。
回复
引用
举报
taotao88
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2003年12月06日
发表于:2005-11-17 20:15:00
8楼
上面这位老师能具体说说控制板故障的位置吗?我也有这样的一台机子。谢谢了!
回复
引用
举报
zhousqc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 66回
年度积分:0
历史总积分:76
注册:2004年3月25日
发表于:2005-11-21 13:55:00
9楼
我们碰到的大多数都是控制卡的问题,但具体怎么维修,还不是很清楚,等我去咨询一下,呵呵
回复
引用
举报
zhousqc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 66回
年度积分:0
历史总积分:76
注册:2004年3月25日
发表于:2005-11-21 13:56:00
10楼
什么型号的变频器?告诉我,我可以帮你想想办法。
回复
引用
举报
富士变频器维修
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 933回
年度积分:0
历史总积分:1787
注册:2004年9月30日
发表于:2005-11-21 17:42:00
11楼
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-11-25 09:19:00
12楼
施耐德大功率带小电机或不带电机,均要将FLT菜单中OPL改为NO,同时还要将DRC菜单中SPC改为SMALL MOTOR, 这样应该没问题了。
如还有问题则是硬件坏了,OPF多是电源板坏了
回复
引用
举报
王道双
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 317回
年度积分:0
历史总积分:422
注册:2004年6月15日
发表于:2005-12-13 14:38:00
13楼
宋加平:
您是施耐德技术人员?据我维修几台施耐德变频OPF故障,好象并不都是电源板坏了,但不知道您说的电源板是什么“电源板”?盼赐教
就我修东芝经验以及和几台施耐德维修比较(硬件方面):楼主说30KW,应该是和东芝A7或P7机型硬件一样,该机型模块也是智能模块块,应注意看光耦和驱动放大电路。然后排除模块是否坏!
以上仅个人维修观点
回复
引用
举报
taotao88
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2003年12月06日
发表于:2005-12-17 20:16:00
14楼
谢谢以上各位,我问题已解决,是电流检测电路故障.
回复
引用
举报
清水^_^
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:144
注册:2005年7月25日
发表于:2006-01-10 10:23:00
15楼
模块坏了一般不报opf的
回复
引用
举报
麦田旁的小屋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 112回
年度积分:0
历史总积分:182
注册:2004年7月19日
发表于:2007-01-04 11:13:00
16楼
李春发李工说的很对,这是施耐德变频器的特色.
回复
引用
举报
热火流
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 224回
年度积分:0
历史总积分:415
注册:2004年11月02日
发表于:2007-01-04 15:42:00
17楼
呵呵,大马拉小车的表现
回复
引用
举报
大力起重机
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:33
注册:2006年8月31日
发表于:2007-01-11 09:39:00
18楼
楼上各位前辈说得都很好!我也碰到过此类问题,施耐德变频器就是这样!
回复
引用
举报
大力起重机
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:33
注册:2006年8月31日
发表于:2007-01-11 10:17:00
19楼
请教一下各位大侠!我用一台Altivar 71变频器拖动两个机构。一个机构是行走机构,另一个是起升机构。这样就得设置两个应用宏进行电机切换,所以变频器也得同时设置两套参数。本人初次使用这种控制方式,望指教!(在变频器设置时怎样保存一套参数,然后进行第二套参数的设置?变频器LI3我设置其功能为:电机切换)
回复
引用
举报
丁喜
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 924回
年度积分:0
历史总积分:1640
注册:2002年8月30日
发表于:2007-01-11 11:22:00
20楼
直接设置第二组参数就好了,它与第一组参数的参数名是不一样的(基本上是在参数名后加2)
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
直流输入交流输出的变频器
[6858]
原创/变频器现场调试与故障处...
[21749]
n=60f/p是什么概念?
[6556]
如果UVW和RST接反了,会炸机吗...
[8263]
V/F和VVVF有什么区别?两者各...
[12568]
伦茨变频器报警OC1,求解?
[5921]
一拖多的变频器有何优缺点
[7938]
变频器上的KVA是什么意思?
[11552]
新手入门三——变频器的常见使...
[14195]
步进电机小知识
[5191]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页