当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
求助三菱变频器调速问题
点击:
1067
| 回复:
4
好学的人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:107
注册:2002年8月16日
发表于:2005-10-25 09:57:00
楼主
三菱FR-E540系列变频器,想这样调速:二种工作方式,现场和远控。现场由电位器调速(10、2、5端子),远控由4-20mA 信号(4 端子)调速。但是又不想在转换工作方式的同时更改频率设定参数。怎么样才能实现呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2005-10-25 10:23:00
1楼
现场用面板控制不行吗?你的方法也可以,不过有一个麻烦是每次远控(由4-20mA 信号4 端子)调速)你都要让AU-SD接通,操作完了如果忘记断开AU-SD,则现场电位器调速(10、2、5端子)控制不了。
回复
引用
举报
好学的人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:107
注册:2002年8月16日
发表于:2005-10-25 10:52:00
2楼
FR-E540没有电流输入选择AU这个端子呀,是不是就不存在AU-SD接通断开的麻烦了呢?
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2005-10-25 11:24:00
3楼
三菱E系列变频器没这端子,则要用一个多功能端子改名为“AU”,再与“SD”短接!如用RL端子改名为AU:参数180设为4,远控(由4-20mA 信号4 端子)调速)你都要让RL-SD接通。
回复
引用
举报
好学的人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:107
注册:2002年8月16日
发表于:2005-10-25 11:35:00
4楼
也就是说:只要使用4-20mA信号,就一定存在AU-SD接通再断开的问题,是不是呀?那怎么做才能避免呢?又能现场与远控分别控制。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器控制电机正反转切换时...
[13547]
松下变频器(M1D082W1X)使用手...
[7251]
变频器能否频繁启动
[9618]
变频器的输出端电压为何会那...
[16894]
利用变频器怎么实现张力控制...
[9242]
请问YASKAWA是什么牌子的变频...
[7743]
(已结束)变频擂台第15期——变...
[6467]
翻译的横河CS1000/3000的操作...
[5659]
富士G11UD变频器密码问题?
[8226]
AB变频器调试记录精髓放出
[7207]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号