楼主
用PG2000与新的B&R2005的IF260连接时,上位机选择的是COM1口,IF260选的是RS232口。拨码开关打到DIAGNOSE时,PCC报错,ERROR红灯亮。拨码开关打到RUN档时,PCC无报错灯。但是,不论是DIAGNOSE或RUN档时,PCC均无法与上位机进行连接。在PG2000中,在一个工程下SETTING里选CONNECTION时,显示COM1--OFF。无法连接。请教高手们指点是什么原因及正确连接方法。非常感谢!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
B&R support.cn
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2003年11月16日
发表于:2005-10-21 10:44:00
1楼
将拨码开关设置在BOOT位置,通过UPDATE PCC SW 给IF260重新下传操作系统. 友情提醒: 1.通信电缆是否有问题 2.计算机的COM1口是否占用,波特率设置是否正确(配置文件:NW_P1_57.BR)