S7-200CPU222 与电脑通迅故障 点击:761 | 回复:7



PCXZMM

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:51帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:397
  • 注册:2004年8月02日
发表于:2005-10-19 11:23:00
楼主
PLC原来因接线错误烧了两个电阻,10欧1/2瓦的,换上10欧1瓦的后通迅正常,但过一段时间后再次出现通迅错误,????



glenxu

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:28帖 | 592回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2004年1月13日
发表于:2005-10-28 16:34:00
1楼
请不要将PC端的接地或电源的L、N、G中的G接地,特别时屏蔽线不要和机柜相接!
=========================
glenxu@126.com,QQ:3940776
Tel:029-8683638-8003
http://www.xajde.com

唐进

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 1339回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2004年9月02日
发表于:2005-10-28 17:10:00
2楼
重新启动一下看看通讯是否正常,若正常可能存在干扰影响PLC通讯,若仍不能正常通讯则有可能硬件存在故障。一点建议仅供参考,希望多提供更多的信息以便得出更明确的判断。

老五※

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:124帖 | 2321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3947
  • 注册:2002年12月28日
发表于:2005-10-28 17:14:00
3楼
glenxu:
为什么?

电笔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 645回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:785
  • 注册:2005年4月02日
发表于:2005-10-28 18:07:00
4楼
plc中是否还有受伤的地方?

PCXZMM

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:51帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:397
  • 注册:2004年8月02日
发表于:2005-10-31 14:29:00
5楼
PLC还有受伤的可能应该很小,我有过几次带电拔通迅线的做法,想是不是因为这个原因?如果真是的话,我又可以怎么办?

glenxu

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:28帖 | 592回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2004年1月13日
发表于:2005-11-04 14:17:00
6楼
PC中,特别是工控机中的G,为防止干扰,这一点分别和L与N通过电容相接,所以总有100VAC左右的电压,如果将此点直接接地当然最好,但事实上这一点总是通过PC的通讯卡或通讯电缆屏蔽或PLC的地线存在电位差(干扰),当两个不同的系统电源之间的这种连接往往会将干扰加大,所以最好的办法是浮空,特别是PC端,因为你无法保证PC到PLC之间电流等于“0”或电位差很小。
=========================
glenxu@126.com,QQ:3940776
Tel:029-8683638-8003
http://www.xajde.com

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2005-11-04 19:49:00
7楼
[color=#FF0000]S7-200的通讯口比较容易被烧毁;[/color]

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师