楼主
今天公司的一台37KW的西门子MM440的变频器放炮了,是放假后第一次用,今天用了很长时间才把拆开看了一下,三个整流桥全部击穿,还影响旁边的电容上的均压电阻也段了,不知道换掉整流桥怎么样,模块我量了是好的,希望能得到你们的帮助,不知道这样的整流桥那里有的买,价格怎么样? IXYS MDD56-12N1B 314D
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
6511
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2005年10月14日
发表于:2005-10-14 18:29:00
1楼
回复
引用
举报
工控路上走
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:89帖 | 347回
年度积分:0
历史总积分:737
注册:2003年10月23日
发表于:2005-10-14 19:20:00
2楼
我这样说的不清楚的吗?还有就是在那里可以找到这样的说明书啊,我找了很多地方也找不到.
回复
引用
举报
虚心徒弟
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:124帖 | 384回
年度积分:0
历史总积分:871
注册:2003年12月18日
发表于:2005-10-14 19:46:00
3楼
说明书可以到合肥展翅科技公司的网站下载,在资料下载栏。www.iwingst.com,模块很容易找到。0512-68289509 陈工
回复
引用
举报
工控路上走
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:89帖 | 347回
年度积分:0
历史总积分:737
注册:2003年10月23日
发表于:2005-10-14 21:53:00
4楼
很谢谢楼上的朋友,说明书我已经找到了,我这是第一次拆进口的变频器,变频器的维修还需要得到你们的帮助.
回复
引用
举报
工控路上走
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:89帖 | 347回
年度积分:0
历史总积分:737
注册:2003年10月23日
发表于:2005-10-18 08:39:00
5楼
不好意思啊,我昨天量了一下,应该是启动电阻的一个脚断了,还不明什么原因.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
原创/变频器现场调试与故障处...
[21749]
变频器电机空载运行的无功功...
[7497]
《横河CS1000/CS3000集散控制...
[6915]
变频器和电机有三百米远要加...
[8949]
PLC与变频器控制的区别
[5867]
安川G7变频器报VCF解决办法
[15145]
ABB变频器是哪个国家的产品呢...
[13733]
富士变频器报警OC/0C1/0C2/0...
[8503]
经典系列之AB变频器故障代码...
[14496]
今天为了变频器为何带不动,说...
[5721]
官方公众号
智造工程师