两台55KW的变频器能否并联拖动一台75KW的电机? 点击:6924 | 回复:183



popcorn

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2001年8月08日
发表于:2005-10-14 08:28:00
楼主
我变频器坏了,我现在两台55KW的变频器能否并联拖动一台75KW的电机?



电芯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2006年8月03日
发表于:2006-08-05 23:21:00
161楼
想法很好!不过会机毁人伤!

易明月

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:228
  • 注册:2005年11月30日
发表于:2006-11-02 11:50:00
162楼
谁知道有防暴变频器吗???急急急

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2006-11-02 12:48:00
163楼
呵呵!应该是不行,要不,你试试,成功了的话可以告诉大家呀.

黄平

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 388回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2006-11-02 15:38:00
164楼
我看可以地,这帖子很早就看了,一直没有做回答,现在有事例了:
不久前修了一个vacon的变频器,大概是7,8年前的机器了,输出200kva,用的模块是西门康 skm400gb123d,六个双管igbt。
12路驱动,两个cpu,每个cpu控制6路驱动,两个cpu之间有排线连接(本人估计是同步用),六路输出u1v1w1 u2v2w2  。
本人测试时u1v1w1可以单独驱动电机运转,u2v2w2 也可以单独驱动电机运转。
但是变频器厂家出来时u1和u2 ,v1和v2 ,w1和w2是短接以后输出的,同样驱动电机运转。
这样来说,两台55KW的变频器并联拖动一台75KW的电机是完全可以的,只要保证同步就可以。据说目前有些品牌高端系列有同步功能

后台运行

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:299
  • 注册:2006年10月25日
发表于:2006-11-02 16:34:00
165楼
    相当有创意,为楼主大师的绝妙构想加分吧,不过自己千万不要试,把这种天才构思留给研究变频器的专家去实践!!

郭大志

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年9月06日
发表于:2006-11-02 16:45:00
166楼
不可以的啊,要好好看看变频器说明书哦

龙居士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 595回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:668
  • 注册:2003年10月22日
发表于:2006-11-02 17:10:00
167楼
不行,不要试

caocao_z

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:565
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2006-11-02 20:54:00
168楼
没听说过,长见识了

不懂工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 647回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:583
  • 注册:2004年9月23日
发表于:2006-11-02 21:22:00
169楼
 绝对不行,理由,相位不一,相当于短路,电压不一定相同,有环流

szalpha

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 414回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:906
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2006-11-02 23:40:00
170楼
不怕做不到就怕想不到,这种方案非常可行。

如云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 194回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2006年4月13日
发表于:2006-11-03 09:54:00
171楼
vacon的变频器大功率驱动模块都是并联的.也就是说200KW是两个100KW的并在一起使用的,但200KWvacon的变频器的控制模块是一个,在相位上能够保持同步,而两个单独的变频器怕没有此功能吧.
不知道分析的对不对,希望指正

紫龙星星

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2006年11月02日
发表于:2006-11-03 11:28:00
172楼
有创意哦,不防试试哦,不过旁边别站闲人哦

葛民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2005年5月17日
发表于:2006-11-03 12:43:00
173楼
百分百不行,就象一人娶两老婆,你响应谁的指挥?两个加压你受得住吗?

梦工厂

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2004年10月10日
发表于:2006-11-03 13:44:00
174楼
可行,但要经过处理,正如很多上面的同仁所说事例.国内已掌握这个技术.

AW-77

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:237
  • 注册:2006年1月09日
发表于:2006-11-03 15:54:00
175楼
如果你钱多的话,可以试试

lly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 907回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1633
  • 注册:2004年8月23日
发表于:2006-11-03 15:58:00
176楼
 变频新贵:  引用   加为好友   发送留言   2005-10-16 19:18:00 
    两台并联,想法不错,你有没有试试?
  
  我们这些搞维修的就是喜欢你们这些有想象力的用户~~~~ 
 
------------
挺幽默

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2006-11-03 16:32:00
177楼
是呀,一试不是什么都知道了呀.

实话实说

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2004年8月31日
发表于:2006-11-03 17:01:00
178楼
想象力够丰富,佩服佩服的五体投地呀

qijianjie12

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2010年4月27日
发表于:2011-03-04 14:55:51
179楼

会听响的哟

 

6SE70

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 454回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2713
  • 注册:2005年12月28日
发表于:2011-03-04 15:36:38
180楼

答案是否定的,变频器绝不可并联运行,想都别想,制动单元和制动电阻都可以并联


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师