两台55KW的变频器能否并联拖动一台75KW的电机? 点击:6976 | 回复:183



popcorn

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2001年8月08日
发表于:2005-10-14 08:28:00
楼主
我变频器坏了,我现在两台55KW的变频器能否并联拖动一台75KW的电机?



老葱花

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2003年9月01日
发表于:2005-10-20 15:21:00
41楼
据我所知,是可以的。因为很多低压的大功率变频都是模块并联后输出的,但是这个用的控制板用的是同一块,所以同步做的比较好的;也有两台变频器并联带一台电机的,但是这个两台变频器是主从控制,而且输出端都有电抗器的。估计你的这两台肯定是不行的:(

liujun0595863

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2005年10月17日
发表于:2005-10-20 19:08:00
42楼
笑话

big big boy

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:727帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2005-10-20 19:41:00
43楼
可以吗?

大亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2003年10月04日
发表于:2005-10-20 19:55:00
44楼
不行,不要试

北哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2005-10-20 20:13:00
45楼
不可以的,那样的话电机就吃不消了。

竹子金鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:266
  • 注册:2005年5月24日
发表于:2005-10-20 20:18:00
46楼
绝对不行!

YNQ

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2005年10月01日
发表于:2005-10-22 23:34:00
47楼
可以的,你只要加一个同步控制器再将两台变频器连在一起应该是没有问题的。

hspain

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2004年10月11日
发表于:2005-10-23 12:30:00
48楼
这么简单的问题都要争论半天

北极之光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:377
  • 注册:2004年1月23日
发表于:2005-10-23 12:38:00
49楼
希望得到成功或失败的具体案例

xcdqz

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:43帖 | 326回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:569
  • 注册:2004年1月31日
发表于:2005-10-24 12:45:00
50楼
希望事实证明一切 我想看看啊. 试试啊////----

ytltkj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 287回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1154
  • 注册:2005年4月28日
发表于:2005-10-24 15:20:00
51楼
不行

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-10-24 16:08:00
52楼
TO ynq: 同步控制器应当用于2台变频拖2台电机的情况,你说的那种方法有用吗?

powerline

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2004年4月27日
发表于:2005-10-25 18:03:00
53楼
加同步控制器也不行,还存在共地问题

VCPLUS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2005-10-25 20:43:00
54楼
楼主的说法技术上面是完全可行的,并且也有成熟的产品。艾默生旗下ct的大功率变频器就是以160kw为单元进行并机扩充的,容量最大可以达到6*160=960kw.当然这里说的并机不是简单的把两台变频器输出端连在一起就可以了,技术上面需要做一些处理。

肥佬

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2004年5月08日
发表于:2005-10-27 13:37:00
55楼
不行!!!变频器输出端绝不能加电压。如果这样变频器肯定报废。

西凉

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 214回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:956
  • 注册:2002年11月14日
发表于:2005-10-27 14:05:00
56楼
想不到科技幽默的魅力如此大!

李桂生

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2002年12月12日
发表于:2005-10-31 12:32:00
57楼
我想不管你是怎么并的,最起码的就是你必须在驱动和软件上面下手!其它的方法!目前可能还行不通!

广州人

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:275
  • 注册:2005年11月02日
发表于:2005-10-31 14:39:00
58楼
理论上是可以的!我记得张燕宾的书中有讲到(就是李斑竹曾提到的那本),但具体怎么用就记不清了。

广阔新天地

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-10-31 16:04:00
59楼
绝对不行!要考虑相位问题!!!

VCPLUS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2005-10-31 19:07:00
60楼
楼上的真是一派胡言。同步控制器干这个还是头次听说。
不过变频器输出并联技术上面是可行的。以前培训的时候,艾默生旗下ct的大功率变频器就是采用并联的方式来扩充容量。单机160kw,最大可与扩充到160*6=960kw.
很显然,对于很小容量的机器来说,这样做经济上面没有任何价值,但是对于200kw以上,采用单机并联可以带来一些好处。
我们说的并联,不是直接把两台变频器uvw连一起,它是需要一些特殊处理的,变频器也是专门设计的。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师