求助:ACS401002532驱动故障
点击:
852
| 回复:
3
兴超
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:60帖 | 252回
年度积分:0
历史总积分:382
注册:2005年7月05日
发表于:2005-10-10 17:02:00
楼主
变频器 模块烧坏后驱动电路异常。光耦3120损坏,下管电源电压正常。上管3120供电为3V。请问上管电源怎么供取的。 谢谢。。。。。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
wangyun.1314
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:60帖 | 252回
年度积分:0
历史总积分:382
注册:2005年7月05日
发表于:2005-10-13 15:17:00
1楼
驱动电路确定后,焊上IGBT,加假负载试机正常。 查的上管有模块工作后提供。