发表于:2005-09-28 22:13:00
楼主
第一次接触ab的plc,诚心求教:
一项目:1台contollogix5000与8台flexlogix通过controlnet连接,再通过tcp模块将送上位机(通讯用rslinks,opc)。
现安装到第4台出现情况:最后装的一台plc(第4台)数据无法读上(连程序上载也不行),若将前面几台移去则最后一台正常。硬件链路应该没问题,因为前3台都能正常工作。网络配置里也将每台plc的数据更新周期延长了,依然老问题,前3台能上,最后台歇菜。
所以请教下各位高人,还需要设置些什么?