华为变频TD2100到达频率上限报过载,没接负载也有故障,现在拆机后过了几天又能运行,奇怪!怕再出问题,请教老师为何?多谢



变频改造

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2005年9月26日
发表于:2005-09-26 08:40:00
1楼
拆机后并未维修

yblq

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2005年8月02日
发表于:2005-09-26 10:02:00
2楼
你看看是不是那里没有接组好,还有看参数。对了你维护用了多久,应该问题不是很大。

变频改造

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2005年9月26日
发表于:2005-09-26 10:34:00
3楼
现在带负载运行了四个小时了,运行正常 原来出故障时试过,不管上限频率调为多大,如30赫兹,不接电机照样到上限就跳,变频器也用了几百台了,这个很奇怪

xiying_20

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2005年8月29日
发表于:2005-10-02 21:31:00
4楼
那你清理过,吗?

东门字

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2004年2月28日
发表于:2005-10-04 18:02:00
5楼
参数没问题的话,可能硬件有软故障了 浏览:Http://www.gdikong.com