各位前辈,大家好! 我想请教一些问题,请给予答复,谢谢! 冷轧行业一般怎么都用直流调速呢?我接触的几个厂都是直流调速。 还有,冷轧行业有前途吗? 我实在不懂,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
工控1232
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 134回
年度积分:0
历史总积分:100
注册:2004年12月24日
发表于:2006-11-14 14:11:00
21楼
在冷轧上用直流调速在国产机上几乎说全部,主要原因是成本问题,因为绝大多数都要求低速大转矩,可逆及快速制动,这对于变频来说只有少数几个品牌的才有这种功能,属于变频的高端产品,价格相当昂贵,如感兴趣可寻ABB,欧陆,西门子,价格在同功率的普通变频的一倍左右,国内目前还没能力制造,而且相应的电机也应用变频电机,与直流电机比不占什么优势,而且没有直流控制器方便扩容的优点(可降成本),但是国外的机型用变频的居多(在冶金展览会上可以看到)
回复
引用
举报
匪夷所思
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:147帖 | 2046回
年度积分:0
历史总积分:3396
注册:2005年6月10日
发表于:2006-11-16 19:50:00
22楼
直流调速范围广精度高技术成熟
回复
引用
举报
xujun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2006年8月21日
发表于:2006-12-07 20:15:00
23楼
NewsBar——国内最老牌的网络冲浪赚钱工具!无投资、无风险、高信誉!每月16~30日准时付款!不影响您上网打牌、聊天、玩游戏!绝对的额外收入!点击这里,免费注册http://www.ads4cn.com/newsbar/refferer.asp?jhwyxujun
现在加入,还可立刻获赠88个新闻点!(最新开通快速积分、购物返点通道,赚钱更容易!)
提醒:现在出现一些仿冒、抄袭NewsBar的网站,请注意鉴别!
国内首创!你看新闻我付费!您希望在网上赚钱吗?这一切都是免费的!您以前也许遇到过“网络传销”,这不仅仅不能够真正赚到钱,补贴上网费用,而且是不合法的。我们应该远离和抵制。来这里,您不必付出1分钱,不必担心上当受骗。点击这里,免费注册http://www.ads4cn.com/newsbar/refferer.asp?jhwyxujun
现在加入,还可立刻获赠88个新闻点!(最新开通快速积分、购物返点通道,赚钱更容易!)
回复
引用
举报
秦风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 94回
年度积分:0
历史总积分:415
注册:2002年10月28日
发表于:2006-12-22 17:47:00
24楼
直流调速的特点是在低速情况下的扭矩大,动态性能好,而且这种技术出现早,应用得很成熟,因此得到很多行业的应用,但现在随着变频矢量技术的日益完善和成熟,其电气性能已与直流调速不相上下(矢量变频调速范围可达1:1000),由于变频调速自身具有较大优势,已经在不少领域取代了直流调速系统,而且这种趋势日益明显.
很简单,45KW以下驱动选型交流变频,以上选直流驱动当然经济,有需要作业务来找我。
例如;需要控制7.5千瓦电机,交流电机1000元,变频器4300元;而直流电机4800元(Z4系列),直流调速器10020元(欧陆59035A),合计,前者5000元,后者,14820元。
再如;要控制355千瓦电机,交流Y系列355千瓦电机 34800 元,交流变频器 98680 元;而直流355千瓦电机46800元,直流调速器41860元,合计,前者132480元,后者88660元。
各位大侠三思。
回复
引用
举报
诚实工人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:138
注册:2002年12月06日
发表于:2006-12-29 21:59:00
25楼
大多采用直流调速,主要考虑的还是成本问题,厂家考虑的都是低投入高产出,易维护。
回复
引用
举报
工控1232
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 134回
年度积分:0
历史总积分:100
注册:2004年12月24日
发表于:2007-01-04 22:29:00
26楼
to:秦风,你是做销售的吧,列出的交流电机和变频器是参照何品牌,用你列出的价格买来的东西在轧机上能用吗
回复
引用
举报
工控1232
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 134回
年度积分:0
历史总积分:100
注册:2004年12月24日
发表于:2007-01-04 22:39:00
27楼
换句话说,你用普通变频加鼠笼电机就把直流调速代替了,可以申请专利了
回复
引用
举报
工控1232
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 134回
年度积分:0
历史总积分:100
注册:2004年12月24日
发表于:2007-01-04 22:42:00
28楼
用欧陆怎么不用591啊,要用590呢
回复
引用
举报
匪夷所思
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:147帖 | 2046回
年度积分:0
历史总积分:3396
注册:2005年6月10日
发表于:2007-01-08 19:10:00
29楼
590
591
只是一个是2相象一个4相象啊
回复
引用
举报
工控1232
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 134回
年度积分:0
历史总积分:100
注册:2004年12月24日
发表于:2007-01-08 19:58:00
30楼
轧机上用四相限直流,用变频也应是四相限变频,有时是正反转要求如可逆轧,有时要快速停车,用两相限的是做不到的,比如591,尽管菜单上也有程序停机时间设定,但不可用,590才能按设置的时间停机
回复
引用
举报
卧龙人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 800回
年度积分:0
历史总积分:1504
注册:2006年8月14日
发表于:2007-09-02 09:31:00
31楼
学习了,谢谢
回复
引用
举报
力元小仪
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 1281回
年度积分:0
历史总积分:5093
注册:2005年9月08日
发表于:2007-09-02 14:33:00
32楼
控制要求,精度,稳定性.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
怎样理解和调试变频器的转矩...
[5773]
变频器和电机有三百米远要加...
[8949]
安川G7变频器报VCF解决办法
[15145]
变频器输入电流比输出电流小...
[10107]
盈进自动化杯擂台第2期——变频...
[5159]
变频器控制电机,低频时电机不...
[14964]
单相变频器的功率最多有多大...
[7703]
LM 324 可否代换 TL084C?
[6296]
电接点压力表能变频器恒压运...
[5175]
终于有横河CS3000的中文资料...
[6351]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页