首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页

STEP7常用功能块教程 点击:17127 | 回复:145



如火

    
  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-09-17 15:38:00
楼主
1、 FC105是处理模拟量(1~5V、4~20MA等常规信号)输入的功能块,在 中,打开Libraries\standard libraryTi-S7 Converting Blocks\fc105,将其调入OB1中,给各个管脚输入地址;如下:
其中,管脚的定义如下: IN---------模拟量模块的输入通道地址,在硬件组态时分配; HI_LIM---现场信号的最大量程值; LO_LIM--现场信号的最小量程值; BIPOLAR—极性设置,如果现场信号为+10V~-10V(有极性信号),则设置为1, 如果现场信号为4MA~20MA(无极性信号);则设置为0; OUT-------现场信号值(带工程量单位);信号类型是实数,所以要用MD200来存放; RET_VAL-FC105功能块的故障字,可存放在一个字里面。如:MW50; 2、 热电偶、热电阻信号的处理,该类信号实际值是通道整数值的1/10;
3、 FB41 PID控制模块的使用; PID模块是进行模拟量控制的模块,可以完成恒压、恒温等控制功能 在 中,打开Libraries\standard libraryPID Control block\FB41,将其调入OB1中,首先分配背景数据块DB41,再给各个管脚输入地址;如下:
4、脉冲输出模块FB43,该模块是将模拟量转换成比率的脉冲输出。Libraries\standard libraryPID Control block\FB43,将其调入OB1中,首先分配背景数据块DB43,再给各个管脚输入地址;如下:
将程序下载调试,看PID的温度调节作用如何?如果控制的不好,改变P、I参数! 5、 果现场是阀门等执行机构,只需要将通道地址输入PID的输出通道,如下:
6、如果单独控制变量输出通道,可使用FC106模块,FC106是处理模拟量(1~5V、4~20MA等常规信号)输出的功能块,在 中,打开Libraries\standard library\Ti-S7 Converting Blocks\fc106,将其调入OB1中,给各个管脚输入地址;如下:
本文由8031551提供,由工控网整理,欢迎大家针对STEP7常用功能块发表自己的见解。



陈石头

  • 精华:27帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:299帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2008-03-23 13:13:00
141楼
谢谢,学习中....

东北风

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:95帖 | 520回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1407
  • 注册:2006年8月07日
发表于:2008-05-31 18:50:18
142楼

                                                                         

ju691031

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2258回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:106
  • 注册:2010年7月16日
发表于:2020-01-28 22:01:25
143楼

好资料,感谢楼主的奉献啊。

ju691031

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2258回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:106
  • 注册:2010年7月16日
发表于:2020-02-09 13:15:25
144楼

谢谢老师分享,学习学习,赞一个

Man

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 28回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:197
  • 注册:2020年3月08日
发表于:2020-03-08 12:37:34
145楼

好想下载这些资料啊。谢谢楼主的分享


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页