首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页

STEP7常用功能块教程 点击:17127 | 回复:145



如火

    
  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-09-17 15:38:00
楼主
1、 FC105是处理模拟量(1~5V、4~20MA等常规信号)输入的功能块,在 中,打开Libraries\standard libraryTi-S7 Converting Blocks\fc105,将其调入OB1中,给各个管脚输入地址;如下:
其中,管脚的定义如下: IN---------模拟量模块的输入通道地址,在硬件组态时分配; HI_LIM---现场信号的最大量程值; LO_LIM--现场信号的最小量程值; BIPOLAR—极性设置,如果现场信号为+10V~-10V(有极性信号),则设置为1, 如果现场信号为4MA~20MA(无极性信号);则设置为0; OUT-------现场信号值(带工程量单位);信号类型是实数,所以要用MD200来存放; RET_VAL-FC105功能块的故障字,可存放在一个字里面。如:MW50; 2、 热电偶、热电阻信号的处理,该类信号实际值是通道整数值的1/10;
3、 FB41 PID控制模块的使用; PID模块是进行模拟量控制的模块,可以完成恒压、恒温等控制功能 在 中,打开Libraries\standard libraryPID Control block\FB41,将其调入OB1中,首先分配背景数据块DB41,再给各个管脚输入地址;如下:
4、脉冲输出模块FB43,该模块是将模拟量转换成比率的脉冲输出。Libraries\standard libraryPID Control block\FB43,将其调入OB1中,首先分配背景数据块DB43,再给各个管脚输入地址;如下:
将程序下载调试,看PID的温度调节作用如何?如果控制的不好,改变P、I参数! 5、 果现场是阀门等执行机构,只需要将通道地址输入PID的输出通道,如下:
6、如果单独控制变量输出通道,可使用FC106模块,FC106是处理模拟量(1~5V、4~20MA等常规信号)输出的功能块,在 中,打开Libraries\standard library\Ti-S7 Converting Blocks\fc106,将其调入OB1中,给各个管脚输入地址;如下:
本文由8031551提供,由工控网整理,欢迎大家针对STEP7常用功能块发表自己的见解。



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2005-09-18 09:09:00
1楼
将的太不详细了

cjchen2004

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2005年3月08日
发表于:2005-09-18 11:39:00
2楼
能看懂 谢谢

feishine

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:118
  • 注册:2004年5月14日
发表于:2005-09-19 21:08:00
3楼
谢谢!关于PID有更详细的资料吗? l_rong@sina.com

sglin50

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2003年11月18日
发表于:2005-09-19 22:23:00
4楼
不错,不知那位大哥能发个程序给我就好了

小小子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 124回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:380
  • 注册:2002年12月24日
发表于:2005-09-20 17:04:00
5楼
谢谢,希望提供更多

唐进

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 1339回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2004年9月02日
发表于:2005-09-20 17:43:00
6楼
谢谢

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2005-09-21 09:54:00
7楼
如果是pt100热电阻,不需要调用梯形图,只需按下面例子写程序就可以了; l piw256 itd dtr l 10.0 /r t db1.dbd00 只需按上面的例子写即可测出温度

如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-09-21 13:09:00
8楼
系统功能块sfc0、sfc1功能简述: sfc0是设定系统时钟的命令,PDT是date and time格式数据,是要设定的时间. RET_VAL:返回值,如果有错误就会返回错误代码。 错误代码含义: 0000 No error 8080 Error in date 8081 Error in time sfc1是读取系统时钟的命令,CDT是读取返回的时钟的值,是日期和时间格式。

deguo86

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2005年6月17日
发表于:2005-09-22 09:03:00
9楼

如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-09-22 11:11:00
10楼
非常好用的数据大转移的功能块: SFC 20 "BLKMOV" SRCBLK和DSTBLK都是any类型的,指向需要转移的源地址和目标地址。 RET_VAL当然就是错误返回值了。
SFC14 "DPRD_DAT" SFC15 "DPWR_DAT" 用于读写DP从站中的一致性数据 如:读写用DP通讯的变频器中的控制字 SFC46 "STP" SFC47 "WAIT" SFC46 使PLC进入STOP状态,挺有用的:可以当软件陷阱,或利用上位控制PLC停机 SFC60 "GD_SND" SFC61 "GD_RCV" MPI的GD通讯 IEC Function Blocks: FC22 "LIMIT" FC25 "MAX" FC27 "MIN" FC22 ---限幅输出 FC25,FC27 --- 3个数比大小

玉貔貅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2005年9月25日
发表于:2005-09-26 17:32:00
11楼
太好了 ,能多一些这样的讲课吗,不收费的呦

challenge

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:444
  • 注册:2004年11月04日
发表于:2005-09-26 17:45:00
12楼
这篇文章去年就下载到了,讲的太少,那个标度变化模块有没有滤波功能?能不能把其他功能块也介绍一下?????

mofason

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2002年10月02日
发表于:2005-09-26 23:12:00
13楼
谢谢,希望提供更多

秦岭过了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2003年6月06日
发表于:2005-09-27 15:36:00
14楼
有收益!

pt950

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2005年8月18日
发表于:2005-09-28 13:43:00
15楼
不错,再接再厉

QS123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:71帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:612
  • 注册:2004年10月24日
发表于:2005-09-30 10:33:00
16楼
希望提供更多

zakk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2005年3月16日
发表于:2005-09-30 10:45:00
17楼
不错,多些,多谢~~

小题

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2005年9月21日
发表于:2005-09-30 21:39:00
18楼
谢谢拿出来与我们大家分享

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-09-30 22:19:00
19楼
各位,小弟在学习时遇到一个问题,望赐教:我添加了一个功能快FB1,让后为他配一个背景数据块,如何让他们连接起来?小弟试了多次,未果!请赐教!

勤耕耘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2003年8月26日
发表于:2005-10-01 10:04:00
20楼

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页