TD2000报“E019”
点击:
1051
| 回复:
2
zhonglin
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:17帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:303
注册:2003年5月19日
发表于:2005-09-15 19:38:00
楼主
一台爱默生TD2100,5.5KW。上电报:“E019”,检查手册代码为电流检测电路故障,可能是霍尔元件及放大电路异常,检查霍尔元件HR1和HR2,1、2脚正负15V正常。第3脚输出正常,但是其对应的U5(LM358)集成电路第7脚输出电压无规律波动,用4558或TL082,代换后正常。 希望各位工程人员能将自己在维修中的体会和感受以及经验写出来,给大家借鉴。