我就纳昧了
点击:
1074
| 回复:
9
邻海听涛
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2003年9月03日
发表于:2005-09-14 13:23:00
楼主
各位大侠: 我这里最近连续烧了两台变频器(安川616G7 110KW),有点问题我一直搞不懂:同样都是保险跟IGBT一起烧了,其中一台的故障原因是变频器输出端在端子排上短路造成的,另一台原因不祥,但不明的是保险为什么总保护不了IGBT...........各位能否给讲解一二, 谢过
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zhangyh
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2005年9月12日
发表于:2005-09-14 14:13:00
1楼
IGBT过电流能力仅有几微秒,你的保险过电流时间为多少呢?应该能想通了吧。
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2005-09-14 16:52:00
2楼
快熔是变频器里最后一道防线,是为了防止当IGBT短路时引起变频器爆炸(火灾),IGBT短路时快熔不一定断(变频器跳过流保护),当快熔断则IGBT短路通常烧毁。
回复
引用
举报
不懂到懂
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 52回
年度积分:0
历史总积分:236
注册:2005年5月23日
发表于:2005-09-15 08:10:00
3楼
多谢指教
回复
引用
举报
lixinw
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 211回
年度积分:0
历史总积分:336
注册:2005年6月22日
发表于:2005-09-15 08:47:00
4楼
快熔只能保护整流部分和不让故障进一步扩大,IGBT只能靠自己快速关断保护.
回复
引用
举报
wlw
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 73回
年度积分:0
历史总积分:117
注册:2005年5月19日
发表于:2005-09-16 14:10:00
5楼
快熔断则IGBT短路通常烧的原因原来在这里
回复
引用
举报
zjnb
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 535回
年度积分:0
历史总积分:775
注册:2005年9月14日
发表于:2005-09-16 19:59:00
6楼
李工说理再好!!!
回复
引用
举报
工控草
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 49回
年度积分:0
历史总积分:87
注册:2005年9月08日
发表于:2005-09-16 20:16:00
7楼
李工说的有理
回复
引用
举报
猫儿
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:20
注册:2003年12月05日
发表于:2005-09-16 20:54:00
8楼
IGBT是什么啊?
回复
引用
举报
zhangyh
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2005年9月12日
发表于:2005-09-19 13:05:00
9楼
绝缘栅双极型晶体管
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
一开年机修师傅就有得忙
[371]
求皮带运输机的控制要求和方...
[196]
强大的生产能力,完善的操作规...
[120]
如何提高等离子切割平面度方...
[214]
碳素煅烧炉大修后的几项改进...
[615]
低凝液压油与低温液压油的区...
[173]
小电流接地系统单相接地故障...
[138]
参加过摄影大赛那台安川变频...
[128]
关于西门子PLC的学习
[267]
2016年我国数控系统产业布局...
[130]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号