采用无人值班,电流过高或过低都要设置报警。 采用变频器后,30Hz和50Hz时的电流肯定不一样。 若设定地太宽,在30Hz时,出现的电流为50Hz时候的正常范围内的电流,就不会报警。 而设置报警只有4个选择,最高上限,最高下限,最低上限,最低下限。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
依然台
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:330
注册:2004年4月13日
发表于:2005-09-15 17:19:00
1楼
电机的额定电流为保护值,最大1.3-1.7倍