求助:什么是热继电器的整定电流?是怎样整定的?急!!!谢谢 点击:25519 | 回复:56



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-09-10 13:58:00
楼主



松生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2005年8月14日
发表于:2005-09-10 18:42:00
1楼
你太笨

初来扎道

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:33帖 | 275回
  • 年度积分:124
  • 历史总积分:1016
  • 注册:2005年4月30日
发表于:2005-09-10 21:12:00
2楼
的看你控制的电机的额定电流了

梦圆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2003年11月01日
发表于:2005-09-29 16:10:00
3楼
比额定电流稍大些,但不能太大

倚天电子剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2005年2月22日
发表于:2005-10-01 07:00:00
4楼
整定电流就是热继电器里面的双金属片可以发热变形到足以推动里面脱扣机构的电流 比电机额定运行电流大一点

hua71281

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1296回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1509
  • 注册:2004年6月13日
发表于:2005-10-02 03:32:00
5楼
欧姆龙CXP-V4.0,V5.0和PLC仿真软件,西门子,三菱,松下等其它品牌PLC编程仿真软件,各种触摸屏编程软件,各种手册请到网站:www.jiangwenyi.com下载

吴刚

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 691回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:888
  • 注册:2005年10月02日
发表于:2005-10-02 15:53:00
6楼
比如说Y160M-4,11KW,额定电流为22.6A的电机,就把热继电器上的调整旋钮用螺丝刀调到22A左右既可的。

friendly_yu

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:656
  • 注册:2002年6月23日
发表于:2005-10-02 19:34:00
7楼
我觉得不应有这问题,有损电气自动化的声名

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-10-02 21:02:00
8楼
老国标1.1-1.25 新国标0.95-1.05

电气小卒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2005年8月05日
发表于:2005-10-02 21:05:00
9楼
不是问的太浅就是问的太深!真把我这不上不下的看晕了!

fuzhongxun

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 1527回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2080
  • 注册:2004年11月19日
发表于:2005-10-02 21:06:00
10楼
额定电流嘛----傻bb

露天舞台

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2005年9月05日
发表于:2005-10-03 07:00:00
11楼
热继电器是利用电流的热效应而动作的。主要用来保护电动机的过载。选择热继电器时,继电器的热元件的额定电流与电动机的额定电流相等时,继电器遍能准确反映电动机的发热。所以,热继电器的整定电流应该小于或者等于电动机的额定电流。

吴刚

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 691回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:888
  • 注册:2005年10月02日
发表于:2005-10-03 09:18:00
12楼
下面引用由在 2005-10-2 19:34:00 发表的内容:   我觉得不应有这问题,有损电气自动化的声名 -------------------------------------------------------------------------------------------- 同意friendly_yu的说法。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-10-03 19:19:00
13楼
热继电器有称热保护.现在的热保护已经很先进了.保护功能有: 启动电流.时间可设定.电压高低保护可设定.缺相保护.漏电保护.堵转保护.空转保护.....有远程通讯.

小虾aaaa

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2002年12月28日
发表于:2005-10-03 20:17:00
14楼
你是学电的吗?

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-10-03 20:35:00
15楼
双金属片热保护淘汰是迟早的事.因为它有电阻.耗能.有滞后.受温度影响大.反映慢.复位慢..... 热继电器是称谓.不要认为只有双金属片式的叫热保护.是习惯叫法.应该叫电机保护器.

千鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2005年9月22日
发表于:2005-10-03 21:17:00
16楼
热继电器是利用电流的热效应原理工作的电器,广泛用于三相异步电动机的长期过载保护。 对于三相感应电动机,定子绕组为D连接的电动机必须采用带断相保护的热继电器。

hzty

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2003年9月16日
发表于:2005-10-05 10:37:00
17楼
我认为,楼上好几位这样嘲笑人家一个初学者是极为让人鄙视的,闻道有先后,术业有专攻么,谁不是这样过来的,楼上几位生下来就知道这些东西?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-10-05 14:55:00
18楼
我觉得目前热继电器应用还是比较广泛的{对于三相异步电动机}. 热继电器的整定电流我通常设定为电机额定电流的115%.

凯子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:577
  • 注册:2000年12月08日
发表于:2005-10-06 16:30:00
19楼
一般为1.05左右,没有一个法定的值,经验公式

民工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 317回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:378
  • 注册:2003年12月08日
发表于:2005-10-08 12:52:00
20楼
如果负荷不是很大的话直接设额定电流就可以了