请发表对施耐德变频器的观点 点击:9377 | 回复:104



米亚东

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2005年9月10日
发表于:2005-09-10 12:53:00
楼主
施耐德的变频器,atv38,31,58,68,71怎样?



linwg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:286
  • 注册:2003年8月23日
发表于:2006-07-12 21:57:00
21楼
是意大利舒美特公司配套进口的。是01年的,不过还得谢谢那些变频器。是它使我学到了一些修理知识。

大头鱼

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 3881回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14279
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2006-07-13 13:57:00
22楼
维修配件难买,价格奇高。

清风剑影

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:328
  • 注册:2005年5月27日
发表于:2006-07-13 16:52:00
23楼
通用品牌如果分档次的话。西门子、AB、CT、ABB等
安川、施奈德、丹佛司、欧陆等为第二档次
三菱、日历、东芝等日产品牌为第三档次
台达、艾默生化为等几个品牌为第四档次
其他的就不说了

清风剑影

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:328
  • 注册:2005年5月27日
发表于:2006-07-13 16:54:00
24楼
通用品牌如果分档次的话。西门子、AB、CT、ABB等
安川、施奈德、丹佛司、欧陆等为第二档次
三菱、日历、东芝等日产品牌为第三档次
台达、艾默生化为等几个品牌为第四档次
其他的就不说了

清风剑影

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:328
  • 注册:2005年5月27日
发表于:2006-07-13 16:59:00
25楼
以上是从功能上来分析,如果说到品质好坏,通常还看具体应用场合与工矿环境。各位见仁见智。

传动小混混

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2005年8月26日
发表于:2006-08-04 16:41:00
26楼
施奈德变频,一般般的了!

麦田旁的小屋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:182
  • 注册:2004年7月19日
发表于:2006-08-11 15:07:00
27楼
每种变频器都有特定的应用的场合,所以很难评价变频器的好坏.

日泰

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 530回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2006-08-11 15:48:00
28楼
我为一大厂作技术服务,61台喷气织机,全用施奈德的atv58变频器。英文菜单,太难修了,报警符号不确定,每上一次电一个样,请求技术支持谢谢!同仁是不是有同样问题,讨论讨论。

缘份的天空

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2006年3月12日
发表于:2006-08-12 21:12:00
29楼
操作面板不太人性化,不直观

一灵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 310回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:410
  • 注册:2004年10月22日
发表于:2006-08-14 21:18:00
30楼
还没有使用过施耐得变频器,很想看看同行们作何评价!

winter938

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 945回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3418
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2006-08-17 22:32:00
31楼
正在用ATV38H系列,其液晶显示面板的时间一长就字体显示很模糊,尤其是工作环境温度稍高时这个时间就更短,变频散热做得不太好,散热风扇做得也不好---寿命短,噪音大.

liqian

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2002年10月13日
发表于:2006-08-21 14:22:00
32楼
ATV38功率范围大,用于变转矩负载,如风机、水泵等,
ATV58最大功率75KW,用于恒转矩负载,闭环矢量控制精度高。
ATV68覆盖75-630KW,用于恒转矩负载,闭环矢量控制精度高。
ATV78是690V电源的变频器。
以下是主推变频器:
ATV31小功率范围通用型变频器,价格有优势。
ATV61全功率范围,用于变转矩负载,大功率配直流电抗器,中文界面。双CPU设计。
ATV71全功率范围,用于恒转矩负载,大功率配直流电抗器,中文界面。双CPU设计。

jjqq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2004年1月16日
发表于:2006-08-21 16:40:00
33楼
我在之前的公司3年前后共用了300多台,坏的只有5、6台,而且售后服务很好!71是新型号!我们普通的风机泵类应用只要61就够用了!新的界面也不错!

重整旗鼓

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:72帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:567
  • 注册:2006年3月10日
发表于:2006-09-19 09:46:00
34楼
质量相比日系变频器还不错,只是一些元器件资料难寻,生产厂家无所谓,大不了换板,使用方没那么轻松,尤其是电源部分,搞的太复杂,ABB在控制板上做电源,施耐德也如此,而且,控制板面积极小,屏蔽表面看还可以,但把电源一起包进去,估计软件设计很好不怕干扰.
pcb印制线该粗的很细,非常喜欢在中间层走功率引线,开关管短路后,内层烧的一塌糊涂,于是,这台变频器成了名副其实的鸡肋.

宁波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2006-09-19 19:36:00
35楼
差劲,尤其是参数锁定功能太麻烦了

aoterjia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 194回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2004年2月24日
发表于:2006-09-20 01:29:00
36楼
2系7系还可以,听说5系最容易坏,参数设定比较烦,参数锁定时不时出问题,更烦

文志彬

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:440
  • 注册:2002年10月09日
发表于:2006-10-05 18:27:00
37楼
我厂有一台58用了两个月由于别有原因停用了一年,一年后又用了三个月整流模块爆,滤波电感器烧得严重,主板也被烧得乱七八糟,由于过了保修期,该变频器其本报废,  施耐德的变频器也不也恭维

狱鼠临疯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1401
  • 注册:2005年2月19日
发表于:2006-10-09 15:51:00
38楼
楼上的没有接触过其他品牌的变频器吧!大体所有的厂家基本都是这样!有说好的有说烂的,其实一个东西怎么样使用者也有很大关系的!

msj1520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2006-11-12 13:12:00
39楼
   施耐德71东芝贴变频器牌矢量好象是假的,大功率变频器22KW以上,常出问题,软件漏洞太多,刚用九台110KW就有两台爆炸,真吓人,爆炸声,电弧火光,现在还害怕,就是价格还好,

winter938

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 945回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3418
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2006-11-12 13:29:00
40楼
28系列的机器上的按键时间一长就不灵敏了,生产线小变频都用的这个,现在后悔都来不及了!