用稳压二极管能去掉高压杂波吗?
点击:
830
| 回复:
1
祝你快乐
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 42回
年度积分:0
历史总积分:190
注册:2003年11月03日
发表于:2005-09-09 14:23:00
楼主
各位大虾好: 在直流24V电控系统中,用手动开关关闭直流电磁阀时,就象手动关闭电风扇一样,会在系统中产生100多伏的杂波,频率为几十至几百K,造成电路中其它电子器件如LOGO!的损坏。若不在直流电磁阀负载侧安装续流二极管,而在直流电源侧安装压敏电阻或稳压二极管,能削去这高压杂波吗? 因时间紧,来不及做试验,故向各位大虾赐教。 还有什么好的简单办法,请大虾赐教,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
日月剑
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 1753回
年度积分:0
历史总积分:2116
注册:2002年12月06日
发表于:2005-09-09 18:11:00
1楼
应该可以起到部分作用,最好安装防雷模块,采用半导体放电管,速度较快,还有可抑制波峰电压较大