怎样设置磨床变频器的参数? 点击:3479 | 回复:5



我游

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:92帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:539
  • 注册:2004年1月04日
发表于:2005-09-09 12:14:00
楼主
我们公司有一个磨床需要装变频器改变其频率,该磨床电机的功率是1.5KW,选用变频器FR-E540-2.2K,我大概按收藏设置了这样几个参数,Pr1=120, Pr2=0, Pr7=5, Pr1=5, Pr9=20, Pr14=0, Pr71=0,其他的73,901~905,我都没有设置了,不知道这样设是否就可以了,有没有其他参数还要设置的哪?另外,Pr71适用电机中有0和100都可适用标准电机,我到底是设0哪,还是设置为100,此外,定转距负荷和变转距负荷、提升类转距负荷有什么区别,磨床是适用定转距负荷哪还是变转距负荷。 另外,我们使用了外部调节旋钮是10K欧姆的,说明书上要求用1~2K欧的,必须使用1~2K欧的吗?使用10K欧的会有什么现象哪?



杨胜利

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2005年7月14日
发表于:2005-09-09 16:10:00
1楼
用东元变频器;我们免费技术支持;在济南机床厂用过;01062632247

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2005-09-09 16:22:00
2楼
外部调节旋钮一般使用2瓦2K,原因是变频器控制端子每个容量有限,太大可能带不动,需要外配电源!

gou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年4月15日
发表于:2005-09-09 16:25:00
3楼
用10K电位器是没有问题的,我对三晶变频器比较熟,如果你用三晶变频器的话,只要你告诉我要达到的功能我就可以告诉你如何设置参数。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-09-09 17:11:00
4楼
参数Pr9=20是大了,2.2K设8A就可以。减速时间(Pr8)没要求吗?如果最高输出频率大于50HZ,则还要设置参数38(5V时频率)。

我游

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:92帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:539
  • 注册:2004年1月04日
发表于:2005-09-10 22:11:00
5楼
哦,这样啊,我是1.5KW的电机,设置过电子电流为6A可以吗?减速时间设置为5S,为什么频率大于50HZ,参数38要设呢,那个是调制外部端子10、2、5之间有用的设置吗?我用了60HZ,但是好像没有设38,另外,我设置了三段速,RH为60,RM为50HZ,RL我没有连接使用,但是有点奇怪,我用了三位旋钮,其中打到STF与SD时,频率为50HZ,打到RM,还是为50HZ,打到RH倒是到了60HZ没错,怎样设置当只连接STF与SD时为一个频率,RM时候,又是另外一个呢。现在就是两个的值都一样的。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师